Har en fråga om någon kan hjälpa mej,Har en EcoTec A3 brännare där termokontakten har löst ut 2gånger under 3 dagars tid,vad finns att göra (typ fel) eller ska man byta ut kontakten tacksam för svar. Söker också någon bra servicefirma i norrtäljetrakten till pannan och brännaren
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5036
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Termokontakt
Visst kan en termokontakt gå sönder efter många års drift, men det är inte det första man ska kontrollera.
Om vi utgår från att termokontakten fungerar, så har matningsröret blivit 75° varmt som är termokontaktens utlösningstemperatur.
Orsaken kan vara att draget genom pannan är för dåligt.
Kontrollera att pannans rökgasvägar är fria ända ut till skorstenen.
Kontrollera att uteluftsintaget i pannrummet är öppet.
På en del A3-brännare finns ett det litet rör mellan fläktutloppets fördelningslåda och matningsröret som kan sätta igen sig med spån.
För att rensa röret plockar man bort fläkten och trycker igenom en lämplig ståltråd eller blåser rent med tryckluft.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mottryc ... 3-brannare
Om vi utgår från att termokontakten fungerar, så har matningsröret blivit 75° varmt som är termokontaktens utlösningstemperatur.
Orsaken kan vara att draget genom pannan är för dåligt.
Kontrollera att pannans rökgasvägar är fria ända ut till skorstenen.
Kontrollera att uteluftsintaget i pannrummet är öppet.
På en del A3-brännare finns ett det litet rör mellan fläktutloppets fördelningslåda och matningsröret som kan sätta igen sig med spån.
För att rensa röret plockar man bort fläkten och trycker igenom en lämplig ståltråd eller blåser rent med tryckluft.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mottryc ... 3-brannare
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Termokontakt
tack för så länge ska ta bort fläkten och göra rent det lilla röret du nämde, dom första åtgärderna du nämde har jag kollat
Re: Termokontakt
Börjar termokontakten att lösa ut så beror det till 95% på att slussvingarna är slut eller att det bildats avlagringar på den yta som slussvingarna skall täta emot.
Rengör alla plåtytor i slussen och byt slussvingarna så kommer brännaren att gå perfekt igen utan att lösa ut termokontakten.
Rengör alla plåtytor i slussen och byt slussvingarna så kommer brännaren att gå perfekt igen utan att lösa ut termokontakten.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5036
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Termokontakt
Jag anser att det skall vara undertryck i eldstaden och då skall det inte spela någon roll om slussvingarna är slitna eller ej.
Ev. läckluft skall gå från pannrum till eldstad. Blir det övertryck i en rensotad panna, får man justera dragbegränsaren ett snäpp.
Dragriktningen kontrollerar man enkelt med ett stearinljus eller tändare.
Ev. läckluft skall gå från pannrum till eldstad. Blir det övertryck i en rensotad panna, får man justera dragbegränsaren ett snäpp.
Dragriktningen kontrollerar man enkelt med ett stearinljus eller tändare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Termokontakt
får man justera dragbegränsaren ett snäpp.
Dragriktningen kontrollerar man enkelt med ett stearinljus eller tändarare. 1 hur justerar man dragbegränsaren ? 2 hur kontrollerar man med ett ljus kanske låter konstigt med jag är helt ny med det här med brännare tack på för hand
Dragriktningen kontrollerar man enkelt med ett stearinljus eller tändarare. 1 hur justerar man dragbegränsaren ? 2 hur kontrollerar man med ett ljus kanske låter konstigt med jag är helt ny med det här med brännare tack på för hand
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5036
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Termokontakt
En dragbegränsare kan se ut så här https://images3.imgbox.com/5a/46/adb2PnKX_o.jpg , en liten vippande lucka i rökgaskanalen mellan pannan och skorstenen. Hur den justeras beror på typ och fabrikat. Bifoga en bild så ser vi vilken du har och kan ge anvisningar.
Undertrycket i pannan kontrollerar man genom att hålla ett tänt ljus eller cig-tändare intill skarven mellan brännarens fläns och pannans anslutningsplåt när brännaren är i drift. Finns det en läcka, sugs lågan in i skarven och då är det undertryck och vill den ut i rummet är det övertryck.
Rör den sig inte alls är det tätt, vilket i sig är jättebra, men då får man släppa på ena snabbfästet så att en millimeter-springa skapas.
Undertrycket i pannan kontrollerar man genom att hålla ett tänt ljus eller cig-tändare intill skarven mellan brännarens fläns och pannans anslutningsplåt när brännaren är i drift. Finns det en läcka, sugs lågan in i skarven och då är det undertryck och vill den ut i rummet är det övertryck.
Rör den sig inte alls är det tätt, vilket i sig är jättebra, men då får man släppa på ena snabbfästet så att en millimeter-springa skapas.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Termokontakt
Även om man har undertryck så kan fläkten trycka ut rök via slussvingarna om inte slussen är tät, det är av samma anledning det är viktigt att rensa det lilla röret då och då.
Jag mäter undertryck med instrument, det ska vara ca 10pa och det är ganska lågt drag.
Jag mäter undertryck med instrument, det ska vara ca 10pa och det är ganska lågt drag.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Termokontakt
tack snälla för svar då ska jag kolla
Re: Termokontakt
dragbegränsaren
Re: Termokontakt
Gör allt i denna ordning.
Allra troligast har du stopp i det lilla röret eller slussvingar(dom brukar kunna se okej ut men dom håller inte tätt för att dom är snygga).
1. Se till att fläkten är helt ren(rengör varje vinge med tandborste).
2. Lilla röret från fläkten och mot brännarröret skall vara fritt om det finns.
3. Byt slussvingar kostar ca 300kr och brukar behövas bytas 1 gång per säsong.
4. Kontrollera tillluft till pannrummet(skall komma från utsidan av huset).
5. Nu kan du kolla om det är nåt fel på dragbegränsaren.
6. Kontrollera termokontakten.
Allra troligast har du stopp i det lilla röret eller slussvingar(dom brukar kunna se okej ut men dom håller inte tätt för att dom är snygga).
1. Se till att fläkten är helt ren(rengör varje vinge med tandborste).
2. Lilla röret från fläkten och mot brännarröret skall vara fritt om det finns.
3. Byt slussvingar kostar ca 300kr och brukar behövas bytas 1 gång per säsong.
4. Kontrollera tillluft till pannrummet(skall komma från utsidan av huset).
5. Nu kan du kolla om det är nåt fel på dragbegränsaren.
6. Kontrollera termokontakten.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Termokontakt
tack för alla svar har gjort det mesta jag fick tips om och den funkar igen (en så länge 3 dagar ) så stort Tack igen