Hej! tänkte byta ut pumpen till sommaren och har spanat lite på en Nibe Fighter F1255 12kW.
men nu till frågan. har en slang på 600m nergrävd. undrar om den räcker till denna enhet? har en 9kW från 1996 nu. kan tänka mig att det borde bli lite skillnad att gå upp till 12kW iallafall? skulle vilja gå upp till en 16 eller 17kW. men det lär inte slangen räcka till.. mest optimala borde väl vara en 12kW till den slanglängden?
mvh
Byte av jordvärmepump!
Byte av jordvärmepump!
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Re: Byte av jordvärmepump!
400-2x300 meter rekommenderas till 12an och 2x250-2x400 meter till 16 kW, större pump kyler marken mer och får sämre cop
men å andra sidan lär den nog kräma ut mer kW än den mindre pumpen
Finns det möjlighet att gräva ner mer Slang? Hur kall brukar markslinga bli som lägst med nuvarande pump?
Till vilken utetemp klarar 9 kW Pumpen?
För egen del kräver mitt hus 6 kW vid minus 13-15 grader och 9 kW vid minus 30, vid 0 ute krävs 3 kW
men å andra sidan lär den nog kräma ut mer kW än den mindre pumpen

Finns det möjlighet att gräva ner mer Slang? Hur kall brukar markslinga bli som lägst med nuvarande pump?
Till vilken utetemp klarar 9 kW Pumpen?
För egen del kräver mitt hus 6 kW vid minus 13-15 grader och 9 kW vid minus 30, vid 0 ute krävs 3 kW
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd