Pannan tuffar och går så jag har inte behövt fippla med menyer etc på ett tag. Roar mig just nu med att gå igenom husets allmänt höga elräkning och har då slog det mig att handdukstorken har varit extremt varm länge. Men elen till den avstängd! Gick då in och kontrollerade om pannans cirkulationspump var på. Och det var den.
"Elementknappen" är ju i och för sig på men "Start stödvärme" är satt till 11C och det är nu 20C ute. Borde inte cirkpumpen då stängas av automatiskt? Eller vad är det jag har missat?
Cirkpump stänger inte av
Cirkpump stänger inte av
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5038
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Cirkpump stänger inte av
När jag kollar med manualen, så betyder "start stödvärme" att elvärmen går in när panntemperaturen sjunkit inställt antal grader under börvärdet. Skall pannan hålla 80° (börvärde), kommer elvärmen att starta vid 69° panntemperatur i ditt fall.
Vill du stoppa cirkulationspumpen för värmekretsen, får du använda strömbrytaren.
Vill du stoppa cirkulationspumpen för värmekretsen, får du använda strömbrytaren.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Cirkpump stänger inte av
Visst f....
Ställde tillbaks till standardvärdet 15C.
Upptäckte därmed nu varför cirkpumpen gick. Pillade mig fram till shuntens "Värmestopp" och den stod på 20C och det var ju svalare än så utomhus nu. När jag justerade ner det värdet till 8C som jag hade tidigare så stannade pumpen.
Så med "Elementknappen" i läge på och "Värmestopp" på 8C går ej cirkpumpen och därmed ska väl allt vara frid och fröjd.... Eller kommer ni på något annat !?
Tack!
Redigerade felförståelse...
Ställde tillbaks till standardvärdet 15C.
Upptäckte därmed nu varför cirkpumpen gick. Pillade mig fram till shuntens "Värmestopp" och den stod på 20C och det var ju svalare än så utomhus nu. När jag justerade ner det värdet till 8C som jag hade tidigare så stannade pumpen.
Så med "Elementknappen" i läge på och "Värmestopp" på 8C går ej cirkpumpen och därmed ska väl allt vara frid och fröjd.... Eller kommer ni på något annat !?
Tack!
Redigerade felförståelse...
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
- M.Lindskog
- Energiprofet!
- Inlägg: 527
- Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
- Ort: Linköping
Re: Cirkpump stänger inte av
"Elementknappen" ska väl inte ha någon som helst betydelse så länge du inte kopplat på en extra shunt + cirk.pump på det extra uttaget? I vart fall så har jag alltid haft den avstängd, pannan startar & stoppar den primära cirk.pumpen ändå.
Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
Re: Cirkpump stänger inte av
Tja, så fungerar min panna i alla fall....
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C