Hej.
Har ett problem med min Pellx. Det händer ibland att det matas inget pellets i startfasen, jag har läst att det finns ett relä som styr matning i triaclådan, är det någon som vet var den sitter? alltså själva relä!
Tacksam för alla tips!
Relä som styr pelletsskruven?
Relä som styr pelletsskruven?
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Re: Relä som styr pelletsskruven?
Brännaren har 3 saker att styra fläkt, matarskruv och tändanordning. Den sista med triacmodul (blå). De andra finns på styrkortet. Varför finns inte alla 3 där?
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5184
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Relä som styr pelletsskruven?
Gordic har styrkortet i en separat låda och triacar/reläer i en enhet på brännaren som samtidigt är kopplingspunkt för överhettningsskydd och flamvakt.
Har aldrig sett kortet i en triacenhet så lägg gärna upp lite bilder.
Fläkten styrs säkert av en triac.
Tändelementet får troligen ström från triac/ solid state relä.
Externskruven matas nog från solid state relä eller elektromekaniskt relä.
Finns det bara ett mekaniskt relä i enheten borde det vara för externskruven.
Har aldrig sett kortet i en triacenhet så lägg gärna upp lite bilder.
Fläkten styrs säkert av en triac.
Tändelementet får troligen ström från triac/ solid state relä.
Externskruven matas nog från solid state relä eller elektromekaniskt relä.
Finns det bara ett mekaniskt relä i enheten borde det vara för externskruven.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare