inställningar på nibe flex-a
Re: inställningar på nibe flex-a
nu går pannan igen det var nog nån ful fågel som tyckte sig vilja bygga bo på nätet på skrotstenen nu går iallafall pannan röken är vit och inga problem med draget ut, men tycker att plåten där termok givaren sitter blir väldigt het, ska den bli så? läste att den slog ifrån vid 140grader
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Re: inställningar på nibe flex-a
Är det en CTC 265 panna du har, så gå inte över 12 kW för det är max av vad pannan klarar av att hantera. Går du över, får du dels för varma rökgaser, och dels får du för högt mottryck i pannan som gör att brännaren får "feber".
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Re: inställningar på nibe flex-a
det är en ctc 265 panna jag har men nu har den gått sedan kl 1700 så borde väl ha stannat nu om plåten blir för varm, så läge 4 på brännaren är ingen bra ide att köra på alltså?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5201
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: inställningar på nibe flex-a
Läge 4 är alldeles för hög effekt för den pannan.
Max 12 kW är vad pannan kan ta hand om. Resten försvinner till kråkorna.
Om det är en äldre styrbox med vred du har så gäller läge 2 eller 3.
Nyare boxar med knappar ger 12 kW i läge 2.
Max 12 kW är vad pannan kan ta hand om. Resten försvinner till kråkorna.
Om det är en äldre styrbox med vred du har så gäller läge 2 eller 3.
Nyare boxar med knappar ger 12 kW i läge 2.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: inställningar på nibe flex-a
har den gamla boxen och kör på läge 3. den har eldat upp från 45grader till 75 utan att bli för varm då borde den väl inte bli för varm av att elda från 65-75?
Re: inställningar på nibe flex-a
Även om det funkar att köra med en hög effekt medför det låg verkningsgrad om pannan inte hinner absorbera så mycket värme. Då får du bättre ekonomi av att gå ner i effekt.
Re: inställningar på nibe flex-a
gå ner i effekt alltså mindre matning?
Re: inställningar på nibe flex-a
nu verkar allt fungera som det ska! stannade den nu för att kolla hur det såg ut och låg bara lite vit/grå aska i botten och inget i förbränningsskålen!