Motdragsluckan rör sig i princip inget.

Skriv svar
Jonaslatt
Entusiast!
Inlägg: 137
Blev medlem: mån 08 okt, 2012 16:47

Motdragsluckan rör sig i princip inget.

Inlägg av Jonaslatt »

Köpte ett hus föra året som då drevs med Olja.
Satte direkt in pellets Brännare där oljebrännaren satt förut.
Röktemp ca 400grader då.

Satte då in Motdragslucka som fick arbeta massa.
Men rök tempen va fortfarande det samma.

Byte plats på brännaren till Vedluckan. Och röktempen sjönk direkt runt 200grader.
Men nu efter detta så rör sig inte motdragsluckan något. Det e lite "Lite" öppen hela tiden några mm. Men den rör sig inget.

Skulle allt va så "bra" så att den egentligen är onödig nu. eller kan jag ha ställt den fel?
Jag skruvade ut justerar skruven/vikten som det stod i papperna. Kommer inte ihåg nu men om det va typ 13mm eller något
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Motdragsluckan rör sig i princip inget.

Inlägg av Eldvin »

Om den rör sig eller inte beror ju på draget.Om draget ökar så ska den ju öppnas.Men om du absolut vill att den ska röra sig fram å tillbaka hela tiden så får du sätta på en liten motor :) . Sen hade det vart intressant å veta om du har nån skorsten eller panna kopplad till brännaren.Blir lite enklare då att komma med tipps.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Motdragsluckan rör sig i princip inget.

Inlägg av Icecap »

Med den sänkta rökgastemperatur kan det vara så att draget "bara" är OK och inte orkan...

Det kan även vara tilluften till pannrummet som strular men om allt fungerar OK - då gör det väl det helt enkelt.

Du vet: ibland händer det... att det bara fungerar utan problem, leta då inte efter problemen...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!