Inställning av brännare med instrument

Skriv svar
mt4base
Stor entusiast!
Inlägg: 217
Blev medlem: tor 01 nov, 2007 20:50
Ort: Alingsås

Inställning av brännare med instrument

Inlägg av mt4base »

Jag undrar lite, när ni justerar era pelletsbrännare, kör ni med öga och näsa (ja kanske en gnutta
hjärna också :shock: ) för att ställa in eller använder ni instrument för ändamålet, isf anlitar ni en installatör eller har ni egna rökgasanalysinstrument?

Hur mycket litar ni isf på instrumentet och gör ni ytterligare justeringar själva utifrån de resultat ni får från det?

Tänkte låna ett instrument och testa, mest för att få lite info om anläggningen avviker kraftigt åt nått håll och går väldigt fett eller på annat sätt ogynnsamt i förbränning.
//Mattias

Effecta 220c panna och Ecotec Bioline 20 brännare. Hus - 160kvadrat - byggår 1700 kallt...
stereotypen
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
Ort: Nässjö

Re: Inställning av brännare med instrument

Inlägg av stereotypen »

Jag kör med synen.

Röken, askan, lågan.

Har aldrig hat någon installatör här.
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Inställning av brännare med instrument

Inlägg av Eldvin »

Instrument ,ögon och öron .Samt lite erfarenhet.Har du en gammal panna så får du inte lika fina värden som en ny panna.Dels får du en högre rökgas temp med en sämre panna.Otäta luckor släpper in tjuv luft och lurar instrumentet.Du får då en låg Co2 eller en hög O2. Och du luras att höja matningen eller sänka luften och då sotar det.Därför ska du även kolla Co som talar om att förbränningen är fel fast det ser rätt ut på instrumentet. Under trycket får ej va för högt.Då drar skorsten mer luft genom brännaren än den ska ha tills vädret blir mildare och brännaren får helt plötsligt för lite. Om man kan justera både drift tid och paus tid så försöker man få matningen så jämn det går så Co2 eller O2 blir så stabil som möjligt.Sen behöver man inte arbeta ihjäl sig på att få Co2n så hög det bara går för att det ska stå 99% verkningsgrad på instrumentet.För då räcker det med små störningar för att det ska börja sota å då sjunker verkningsgraden i alla fall då rökgas temperaturen stiger.Om Co2n vandrar uppåner kan det bero på pelletsen om den är ojämn,skruven och dess lutning.Bara att prova sig fram.
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: Inställning av brännare med instrument

Inlägg av bergatorparen »

mt4base skrev:Tänkte låna ett instrument och testa, mest för att få lite info om anläggningen avviker kraftigt åt nått håll och går väldigt fett eller på annat sätt ogynnsamt i förbränning.
Bra idé. Annars så kan du se på askan hur det är med brännaren. Askan kan ha antingen en kakaofärg eller antracit färg lite beroende på pelletsen. Om brännaren kan köra 1 - 2 ton pellets utan att koksa igen för mycket, och väggarna i pannan har en ljus fin färg och endast ett tunt lager ljust sot, är brännaren skapligt bra inställd. Sot eller vit beläggning skvallrar om att brännaren inte mår så bra. Sot anger för fet förbränning, medan vitt anger syrerik, mager förbränning. Till skillnad från en rör eller kassettbrännare, tar inte undermatade brännare lika mycket skada av mager förbränning, men ekonomin mår inte bra av vare sig fet eller mager förbränning. Lagom är bäst och lagom hittar man helst med instrument. Kolla bara så luckan är tätt - är du i minsta tvivel: Byt packningen. Kolla så att även packningen på brännarens dockningsplåt håller tätt innan du mäter. Lycka till :wink:
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Skriv svar