Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av hajof70 »

Hej där,
Har 13 grader ute och "Värmestopp" satt till 15 grader men cirkulationspumpen vill inte starta ("värme 34(00) Ute 13"). Kan köra pumpen manuellt från "Utgångar". Någon som har en aning om vad som är galet, börjar bli svalt inne :shock:
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Användarens profilbild
M.Lindskog
Energiprofet!
Inlägg: 527
Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
Ort: Linköping

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av M.Lindskog »

Har för mig att den startar när utetempen droppat tre grader under "Värmestopp"?

Har du testat att dra upp "Värmestopp" till något högre värde än 15, går pumpen igång då?
Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
hajof70
Stor entusiast!
Inlägg: 163
Blev medlem: mån 26 dec, 2005 14:05
Ort: Stockholm, Mälarhöjden
Kontakt:

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av hajof70 »

Jag har ett starkt minne av att den alltid har startat vid det värde man ställt in på "Värmestopp" och jag kan ju tycka att det är jäkligt ologiskt att den inte skulle starta vid det värde man ställer in utan 3gr ytterligare :evil:

Nu drog jag upp den en grad, dvs till 16. Och 16-13, dvs ute minus inne, blir då 3 gr och då slog han igång. Om det sedan beror på en extremt ologisk logik i pannans styrning som du säger eller för att jag var där och pillade kan man ju fråga sig. Någon som vet med säkerhet?

Hur som haver, stort tack för svaret Herr Lindskog. Nu hoppas jag på att få en skön värme i natt i alla fall :D
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av Taxen »

Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
hajof70
Stor entusiast!
Inlägg: 163
Blev medlem: mån 26 dec, 2005 14:05
Ort: Stockholm, Mälarhöjden
Kontakt:

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av hajof70 »

Njaä men vad som står i den har jag koll på. Vad jag inte visste, givet att Lindskogs inlägg och mitt lilla "test" stämmer, var att om man knappar in 17 grader så gäller inte det värdet utan styrningen drar bort 3 grader från det och slår inte på värmen förrän det blir 14 grader ute.
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Användarens profilbild
M.Lindskog
Energiprofet!
Inlägg: 527
Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
Ort: Linköping

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av M.Lindskog »

Nja, så ologiskt är det väl inte? Om det var samma till- & frånslag skulle ju pumpen stå och hoppa av/på när tempen låg kring inst värde.

Är ganska säker på att jag läst detta med tre graders hysteres i någon manual. Hittar den bara inte nu.

Njut av värmen :-)
Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
Användarens profilbild
M.Lindskog
Energiprofet!
Inlägg: 527
Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
Ort: Linköping

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av M.Lindskog »

Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
hajof70
Stor entusiast!
Inlägg: 163
Blev medlem: mån 26 dec, 2005 14:05
Ort: Stockholm, Mälarhöjden
Kontakt:

Re: Cirkulationspumpen startar inte

Inlägg av hajof70 »

Tackar, det där var en ny manual jag inte haft! Antar att den jag har är tidigare variant... Och jo, det kanske ligger något i det du säger kring hysterisen men som sagt, var för mig okänt. Tack igen!!