Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
Bertil_Starfighter
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 08 aug, 2012 14:43

Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av Bertil_Starfighter »

Funderar på att koppla in en ackumulatortank och behöver därför någon form av styrning till brännaren så den laddar hela tanken (500L) i en körning.

Detta tänkte jag helt enkelt göra med en hållkrets som jag tänkte seriekoppla med den nuvarande drifttermostaten som sitter i pannan och en laddomat 10 med rökrörstermostat.
Hållkretsen skulle bestå av ett relä och två stycken dykrörstermostater. En termostat i toppen och en i botten.

Vad är det egentligen en laddomat 33p eller TK1B gör som inte en hållkrets gör?
Vad finns det för för- och nackdelar?
CTC 265B -74
TB-Mini
Värmebaronen Aqualux Teknik 500L
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av danei »

Som jag har förstått det är det samma funktion. Du får dessutom en snygg indikation, men du får ingen bättre funktionalitet. Jag har dock ingen praktisk erfarenhet av någon av dem.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av Icecap »

TK1B är väl "bara" en termostat med ställbar av- och på-temperatur efter vad jag vet. Temperatursensorn är det bara en av.

Med hållkretsen kan man ha två avkänningar, uppe och nere i tanken. Har man en tank med skicktning är det nog det rätta.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Bertil_Starfighter
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 08 aug, 2012 14:43

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av Bertil_Starfighter »

TK1A har en termostat. TK1B har två. Jag kan inte riktigt förstå varför TK1B som är billigare än laddomat 33p kostar 1700 när man kan bygga en egen hållkrets för ca 800. Det borde vara något mer än en hållkrets?
CTC 265B -74
TB-Mini
Värmebaronen Aqualux Teknik 500L
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av Icecap »

OK, då har jag lärt mig något nytt idag. Tack.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av danei »

Bertil_Starfighter: Med termostat, menar du antalet ställbara temperaturer eller antalet givare?
Bertil_Starfighter
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: ons 08 aug, 2012 14:43

Re: Brännarstryning vs. hållkrets för laddning av acktank

Inlägg av Bertil_Starfighter »

Antalet givare.
CTC 265B -74
TB-Mini
Värmebaronen Aqualux Teknik 500L
Skriv svar