Elstarten ligger på hela tiden

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
VH Baronen
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: ons 13 apr, 2011 11:50
Ort: Västerhaninge

Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av VH Baronen »

Elen ligger på hela tiden även när pannan inte är under uppstart.
Några tips?
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av jerjo »

Det verkar ju vara ett halvledarrelä, 10 i schemat, som styr (om jag hittat rätt schema).
Antagligen är detta halvledarrelä felaktigt. Kan ju även vara styrningen av detta relä som alltid ligger till men det är mindre troligt.
Finns det någon indikering på reläet (10) som visar att det ligger till?
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av Icecap »

Det är inte vanligt att SSR (Solid State Relay = Halvledarrelä) har indikering av styrströmmen men men kan enkelt mäta den. Själv hade jag nog monterat en LED + strömbegränsarmotstånd på styrsignalen om jag undrade, då ser man direkt.

Är det ett SSR till AC är det nästan alltid ett par motriktade thyristorer inuti, alltså motsvarande till en TRIAC och de brukar ju fungera skapligt stabilt men ogilla när blixten är för nära.

Men jag röstar också för att det är mer sannolikt att det är SSR'et som mår illa men en snabb mätning kan enkelt avgöra.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
VH Baronen
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: ons 13 apr, 2011 11:50
Ort: Västerhaninge

Re: Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av VH Baronen »

Det var reläet som pulsar strömmen till tändelementet som hade havererat.
Bytt på 5 minuter :D 380:- + moms och frakt.
Värmebaronen, Viking Comet och Viking Bio 2005. Trähus 1945 tillbyggd 2005.
160 kvm plus 70 kvm uppvärmd källare. Braskamin - modell äldre.
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av jerjo »

Tack för återrapportering!
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1910
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Elstarten ligger på hela tiden

Inlägg av GoForIt Pellets »

Toppen med återrapport!

Super om moderator flyttar tråden till rätt forum, så finns den lätt att hitta nästa gång..
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Skriv svar