Övertryck brännkammare
Övertryck brännkammare
Vad ska man göra om det larmar Övertryck brännkammare??
Hittade instruktionsboken... det var massa sot i pannan så jag sotade ur, skrubbade spjället...Den har strulat för ngr veckor sen men sen gått som en klocka under den svinkalla perioden.Abbe skrev:Är problemet nytt eller är det alltid så? Vad är det för panna?
Är spjäll öppna? Sitter det för många turbulatorer/retarder i? Är allt sotat som det ska? Brinner brännaren med rätt effekt?
god jul
Håll tummarna för att det var DETTA som var felet!!
Luktade brandrök
Pannan gick så fint sen startade brandvarnaren
Nu har röret brunnit/ smält....
Vad ska man göra!?!?!?!
HJÄLP!
Nu har röret brunnit/ smält....
Vad ska man göra!?!?!?!
HJÄLP!

Låter lika som andra haft med liknande brännare.Du har för stor matning eller för dåligt drag,så att det inte hinner brinna ikapp i brännarröret, tills nästa matning kommer med skruven.Då vill pelletsen brinna bakåt i stället med risk för bakbrand.
Var det fullt i brännarrör och fallrör?
Du får kolla draget och matning.
Gör ren brännare och roster,så du vet att pelletsen i röret får syre så det kan brinna ordentligt.
Var det fullt i brännarrör och fallrör?
Du får kolla draget och matning.
Gör ren brännare och roster,så du vet att pelletsen i röret får syre så det kan brinna ordentligt.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Re: Luktade brandrök
Vilken Panna hade du? Alltid mycket lättare att få hjälp med mer info som sagt..izzzyz skrev:Pannan gick så fint sen startade brandvarnaren
Nu har röret brunnit/ smält....
Vad ska man göra!?!?!?!
HJÄLP!

ctc171-79 kmp px21-04 (7.3) chippad .6m skorsten (rör genom kalla delen) Tigex 25,,kmp-veckoförråd
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
conturakamin (med egen premodul-skorsten //Nibe el-beredare 80x110=190m2 trähus /5 pers
Gör som alla andra gör (och som det står i reglerna):
Skriv info om panna, brännare osv i signaturen, då släpper alla att slita information ur dig och du kan t.o.m. få hjälp då...
Skriv info om panna, brännare osv i signaturen, då släpper alla att slita information ur dig och du kan t.o.m. få hjälp då...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!