Har nu fått igång min nyinstallerade brännare i TMV Attack pannan.
Blir lite fundersam eftersom matningsskruven går så länge när den går och däremellan blir det lång paus. 26 sekunder mellan starterna och 4 sekunders inmatning.
Blir det inte ojämn förbränning när man slänger i så mycket pellets på en gång. Den som sålde brännaren sa att det ska vara så därför att matningen blir jämnare?
Har inte vågat röra någon inställning än så förbränningen är nog inte perfekt.
Vad ska man titta efter för att få det bättre?
Brännaren är en Bionordic Viking 9990.

En annan fråga. Hur lång ska plastslangen mellan skruven och brännaren vara? Den här slangen var bara 30 cm.
matshe
Entusiast!
Inlägg: 129
Blev medlem: ons 10 okt, 2007 14:07
Ort: Iggesund

Inlägg av matshe »

Hej!
26 sec uppehåll! Orkar den komma upp och slå ifrån på långt uppehåll?
Själv kör jag On 2 sec off 16 sec, på sommaren! Nu är det on 4-5 sec off 16 sec.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
matshe
Entusiast!
Inlägg: 129
Blev medlem: ons 10 okt, 2007 14:07
Ort: Iggesund

Inlägg av matshe »

Hur lång slangen ska vara? Den ska räcka fram till brännaren. Själv funderar jag att skaffa en längre så att pellarna bromsas upp lite, en del kommer med sån fart att de studsar ur brännkoppen!
Grattis till en bra brännare.
Kolla på bionordics forum och hos pellets teknink kalmar
Mvh Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
croytos
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: ons 03 nov, 2010 16:51

Inlägg av croytos »

Jag tror jag minskar ned till 16 sekunder då. Minskar också på matningen så det motsvarar. :)
Såg i någon tråd att du hade ditt roster i 8 år. :)
Ganska länge det. Mitt roster var bytt för 2 år sedan men ser nästan nytt ut om man putsar lite.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
matshe
Entusiast!
Inlägg: 129
Blev medlem: ons 10 okt, 2007 14:07
Ort: Iggesund

Inlägg av matshe »

Huvudsaken är att du lyckas hålla tempen i pannan, min går upp till 80 grader på 30 - 40 min, stänger ner och går på uh eldning eller paus nu det är -8, vid - 15 så jobbar den mer.
Beror nog mycket på vilken panna har.
Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
croytos
Fröträd
Inlägg: 62
Blev medlem: ons 03 nov, 2010 16:51

Inlägg av croytos »

Ja pannan går upp till 85 grader. Pannan startar en gång i timmen ungefär.
Nu blev det värmebölja och -3 grader.
Vad jag läste går inte uh eldning att använda förrän - 5.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
matshe
Entusiast!
Inlägg: 129
Blev medlem: ons 10 okt, 2007 14:07
Ort: Iggesund

Inlägg av matshe »

Blir många tändningar det! Jag har 14 tändningar dygnet nu.
Inställning av uh har jag. Tid 00002, uh eld on 1,6 off 60 sec
Går,på UH vid -10
Men Mårten o Mats på BioNordic labbade mycket styrprogrammet till plc;n
Finns nog många varianter på plc.narna
Obs på min är det franska när man loggar in för detalj inställningar.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Torsten
Pannrumstomte!
Inlägg: 1809
Blev medlem: sön 03 dec, 2006 00:33

Inlägg av Torsten »

Kul att du fått igång brännaren utan problem.
Jag tycker att en paustid för skruven på 16 sekunder är helt lagom.
Då kan man reglera förbränningen med matningstiden.
När du ställer om från uh eld till eltändning eller tvärt om så bryt stömmen till pannan någon sekund så trillar den nya driften in direkt.
Jag kör på 5 graders hysteres för uh elden och det fungerar bra.
Se till att brännarens tempgivare ligger an mot metallen i dykröret och täta sedan dykröret med glasull så får du exakt temperaturgivning.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.