Kretskort startproblem??

Inlägg av Nibzz »

Hej
Har en flex-A som inte vill starta.
Panelen på själva pannan ger ifrån sig ett ljud som om ett relä slår av och på.
På själva temperaturmätaren hoppar siffrorna runt, och då och då så skickar den ström till boxen för att sen slå av sig igen.
Den startar fläkten men slår sedan av sig. Den kommer inte till ett läge där man drar igång boxen med mätning, bränning osv utan ger sig långt innan.
Boxen är bytt för ett år sedan och det verkar snarare vara ett fel vid själva styrkortet då felet oftast uppstår innan boxen ens fått ström.
Kan det vara någon komponent som är kopplad till styrkort som ger denna effekt eller är det dags att byta själva kortet.
Kortet är av den äldre modellen med tre siffror.
/Martin
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Kretskort startproblem??

Inlägg av Stegatorparn »

Och vilken panna sitter Flexen i?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Nibzz
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: fre 27 nov, 2020 19:11

Re: Kretskort startproblem??

Inlägg av Nibzz »

Hej
Den sitter i en Combifire 20. Den har en Thermomatic 10 installerad på sig.

/M
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Kretskort startproblem??

Inlägg av Stegatorparn »

Det verkar inte vara något fel i brännarens styrbox utan felet är sannolikt ett kontaktproblem i panntemperaturgivarens krets.
Börja med att slå ifrån strömmen och koppla ur panngivaren från plint 25 och 26 på pannans kretskort och mät resistansen över givaren med ett universalinstrument.
Vet inte vilken typ av givare det är, men resistansen borde ligga mellan 1000-3000 ohm och viktigast att värdet är stabilt.
Om givaren är okej, så kolla att plintarna är rena och ger god kontakt och att skruvarna är åtdragna.

Om strömmen till brännarboxen försvinner så boxen slocknar, kan man misstänka glapp i kretsen för överhettningsskyddet i pannan plint 7 och 8.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd