thermokontakt Flex-A

Inlägg av Niklas.K »

Hej!

Har precis köpt en begagnad Flex-A brännare. Kopplade ihop allt och skulle starta, men den indikerar thermokontakt direkt. Så nu till min fråga. Om man ska felsöka kontakterna, ska de vara NC, och bryta vid överhettning? mina är NC när ja mäter iaf. Kan det vara styrboxen eller något annat? Om ja kopplat termostaten galet. Indikerar den thermokontakt då?
Tacksam för tips!

/Niklas
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: thermokontakt Flex-A

Inlägg av Icecap »

Om nu "termokontakt" betyder "överhettningsskydd" menar jag bestämt att det finns olika anslutningar, beroende på serienummer. Detta ska stå i manualerna som finns.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Daniel54
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: mån 16 dec, 2013 12:12

Re: thermokontakt Flex-A

Inlägg av Daniel54 »

Hej
Både termokontakt=den övre och flamvakt=den nedre är slutna när de är opåverkade=ej utlösta. När du mäter på dem med avstängd brännare= kalla och anslutningarna frånkopplade så ska det vara kontakt mellan anslutningarna.