Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av nilimaa »

Hej
Behöver lite råd angående en Janfire NH. 2004 (typ).
För en månad sen bytte jag elspiral (fick fel startsekvens hela tiden och det visade sig vara elspiralen som "gått").

Beställde en ny på nätet. Den nya passade inte riktigt "gött" i brännaren men med lite meck tyckte jag att jag fick den på plats iaf ( när jag jämnför med gamla spiralen så är dom "twistade" åt olika håll).

Hursomhelst så kom brännaren igång igen och har gått i en månad sen dess.

Nu får jag dock Fel - Startsekvens igen.

Fläkten går. Röret blir varmt. Den försöker 10 minuter och slår sen ifrån.
Det enda som jag reagerat på är att jag inte tycker att den pyttsar ner lika mkt pellets som tidigare.
Jag vill minnas att den tidigare pyttsade ner en hel del pellets i samband med att man hör att fläkten går igång på fullvarv och det börjat brinna. När jag lyssnar på brännaren nu så hör jag bara 3-4 pellets ramla ner någon gång under uppstarten. Externskruven fungerar så den fyller på brännaren som den ska.

Någon som har ett tips på vad jag ska felsöka härnäst?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av Icecap »

Hur lång tid kör doseringen när den matar in startdos?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av nilimaa »

Där har vi nog felet. Jag hör ingen dosering alls. Bara några enstaka pellets som ramlar ner under hela uppstarten.

Provade göra en fabriksåterställning och se hur startsekvensen såg ut efter det.

Försök 1.
Askskrapning
1 min Fläkten startar långsamt. Ingen dosering har skett

3 min Fläkten ökar i Pulser. Ingen dosering har skett

5 min Fläkten fortfarande i pulser. Det ramlar ner typ 1-2 pellets. (Hör dock inte att skruven går så förmodligen ramlar dom ner av sig själv)

6 min Fläkten börjar gå konstans. Ingen dosering.

8 min Fläkten ökar i fart. Ingen dosering (Brännarkoppen känns varm så elspiralen fungerar)

9 min 1-2 pellets ramlar ner.

11 min. Starten avbryts och den börjar askskrapa för försök 2.

När jag tar ut brännaren så ser jag en handfull obrända pellets i pannan. Inga i koppen. I pannan ligger dom säkert kvar efter 5-6 försök att starta den. Förmodligen askskrapen som knuffat ut dom.

Slutsats. Den interna skruven går inte. Frågan är om det är i styrningen till den eller om det är någon motor som inte går.
Nu är frågan vad man gör åt det. 15 mil till närmaste reparatör.
Något ni tror jag kan göra själv? (gör vanligtvis allt själv men inte haft det här problemet tidigare).
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av nilimaa »

Hittade felet.
Den interna skruven var igensatt av pellets som aldrig ramlar ner i koppen. Nu efter att jag rengjort kring den så snurrar den igen och dosering tycks fungera som det ska.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av nilimaa »

Tack för snabbt svar igen Icecap. Du är en klippa för oss janfire användare. Janfire borde betala dig för support.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av Icecap »

Bra att du hittade felet.

Och min betalning är att se framgång. Det känns bra när man kan ge ett råd som får livet att bli en aning mindre besvärligt för andra.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Bytt Elspiral och får Fel - Startsekvens igen.

Inlägg av Eldvin »

Mycket bra kommentar Icecap! Den lånar jag :D
Skriv svar