Inlägg av Ulrika »

Vår brännare har slutat tända. Hur testar jag om det är glödspiralen som är trasig? Vi har en iwabo s2
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren tänder inte

Inlägg av Stegatorparn »

Då får du montera bort den röda kåpan för att komma åt plintarna på kretskortet.
Du mäter glödspiralens resistans, som bör vara c:a 48 ohm, med ett universalinstrument mellan plint 8 och 9 från vänster räknat.
Passa även på att kontrollera säkring F3 på kretskortet som ligger i serie med glödspiralen. Det bör vara en porslinssäkring, så instrumentet kommer till användning där också.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Ulrika
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 12 mar, 2019 21:18

Re: Brännaren tänder inte

Inlägg av Ulrika »

Nu har vi bytt tändspiral säkringar kollat sladdar etc men den tänder ändå inte. Någon som har förslag på mer åtgärder?
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Brännaren tänder inte

Inlägg av nyman »

Är det varmt i brännaren efter en misslyckad start och har det ramlat ned någon startdos. Har startdosen förkolnat eller är den oförbrännd. Du måste undersöka hur det ser ut i brännskålen.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren tänder inte

Inlägg av Stegatorparn »

Får du något felmeddelande i displayen?
Kontrollmätte ni glödspiralen eller bytte ni på chans?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd