Brännaren lägger av

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Ulrika
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 12 mar, 2019 21:18

Brännaren lägger av

Inlägg av Ulrika »

Är det någon som vill komma med försla/förklaring varför min brännare (iwabo) helt plötsligt inte tänder. Ca 1 gång per dygn (ofta på natten) så tänder denni te när det matas på pellets. Sen kan den plötsligt funka 2 veckor för att sedan börja krångla igen. Vi har bytt tändspiral så den ska funka.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Brännaren lägger av

Inlägg av Icecap »

Om det primärt är på natten kan jag tro att det kan vara något med dragregulatorn som kanske kärvar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Brännaren lägger av

Inlägg av nyman »

Är startdosen tillräcklig?
"Pellets skall precis täcka övre tändhålen på tändplåten" enligt handboken.
Om spån finns i förrådet kan matningen ha blivit sämre.
Normalinställning är 75 sekunder startdos (1 grön blink och efterföljande tre gula) om du har en Iwabo Villa S1.
Intällning av startdos ändras med poteintometer 1.

http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Ulrika
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 12 mar, 2019 21:18

Re: Brännaren lägger av

Inlägg av Ulrika »

Tack för förslag, ska kolla båda!
Skriv svar