Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
anningetvet
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 04 mar, 2018 07:39
Ort: Olofström och Rosenfors

Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av anningetvet »

Hej
Vilka är de vanligaste orsakerna till att pelletsbrännaren stannar?

Det går förvisso läsa orsakerna i manualen men ibland är det klurigt att lura ut vad de menar.

Har en Nibe pb 10 och den stannar efter 3-6 timmar. Har provat höja känslighetsnivå på fotocell men hjälpte föga. Skall prova minska pelletsnivån nästa gång ( p2) och se om det hjälper . Vill ju kunna lämna huset under veckan utan att oroa sig för att det fryser. Just nu går elpatronen.

tog bort pelletsbrännaren och såg att vid rökkanalerna var det lite vitt sot = för mycket luft ? men annars längre in såg det mellangrått ut.

Ett påstående är att man måste se till att det är ordentligt drag i skorstenen, och det med hjälp av tidningspapper .. men jag är tveksam. Vad tror ni ?
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av nyman »

Stannar den i driften eller stannar den eftersom den inte lyckas tända?
Stannar eldningen pga. tändfel beror det ofta på dåligt injusterad tändspiral ellet tändelement. För liten eller för stor startdos kan också vara en orsak. Iwabo/Nibe är nog en av de enklare brännarna att få till det med.
Vilken panna har du och vilken dragbegränsare finns.
Minska eller öka pelletsmatningen ska du inte göra, de blir mycket stora skillnader. Vid injustering använder man vridspjället på brännarfläkten. Större delen av fläktöppningen ska vara täckt av fläktspjället.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Haseld »

Läs på lite i olika trådar här i Nibe/Iwabo delen.....
Och så måste man ju veta mycket mer om förutsättningarna, bl.a. panna som ”nyman” också skriver,
har du övertagit huset/anläggningen?, har det funkat förut?
Hur hög effekt eldar du med? Det behövs mera info för att kunna ge vettig svar.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
anningetvet
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 04 mar, 2018 07:39
Ort: Olofström och Rosenfors

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av anningetvet »

Pannan är en Nibe combi vx Årsmodell ??? och pelletsbrännaren är nyinköpt ( nibe pb 10) Vi eldade med ved tidigare samt använde elpatron under veckorna. Vi kan endast vara där på helger.
Pelletsbrännaren har strulat sen inkoppling för ca en vecka sedan. Den stannar oavsett om rumstemperatur är 10 + grader eller mer. Den startar ypperligt och går några timmar för att sedan slockna. Vattentemperatur uppnås endast till 50 grader ( vedeldning 40grader) - Kan förvisso bero på att värmeväxlaren i pannan är trasig. Oavsett så skall en ny varmvattenberedare inkopplas förhoppnings i veckan. ( nibe compact 150 L ) obs skall rören i varmvatten beredaren kopplas enbart till kallvatten eller varm+ kallt?

Har läst igenom olika sidor här på Pellets info och skrivit upp en del förslag.

Min make åker upp till huset några dagar och förhoppningsvis får han ordning på den.
Tack för all hjälp.
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Haseld »

Vad menas med:
Den startar ypperligt och går några timmar för att sedan slockna.
Vattentemperatur uppnås endast till 50 grader ….....???

Går brännaren kontinuerligt i några timmar ? Hur mycket vatten är det i systemet,
är det ack-tankar tillkopplat till pannan?
Blir panntemperaturen bara 50° C ? är väl panntermostaten för lågt ställd eller trasig,
den har väl inte använts på länge? Med vedeldning.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
anningetvet
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 04 mar, 2018 07:39
Ort: Olofström och Rosenfors

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av anningetvet »

Svar på frågorna
1. Ja pelletsbrännaren går några timmar för att sedan slockna ( lyser fast grönt sken)
2. vet inte - men vatten finns. ( ingen aning hur man ser hur mycket vatten som finns i )
3. Ja det finns 1st ack-tank 500 L
4. Panntermostat står på ca 80 grader.

Huset har ej använts på de sista två åren. Vi tog över det nov 17. Fick byta ut rör och båda cirkulationspumparna. - får troligen även byta ut värmeväxlaren. - Det kanske inte behövs då vi har kopplat in en 150 L varmvattenberedare.

Vill bara att pelletsbrännaren skall göra sitt jobb - vilket den ej gör när den stannar och lyser fast grönt sken.

https://www.nibe.se/assets/documents/10948/011499-1.pdf


Tack för svar och tips.

Citering av ovanstående inlägg borttaget. /Roli moderator
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Haseld »

Pannan vet jag inget om, där får du hoppas att ”Stegatorparn” eller någon annan hoppar in
och kommenterar.
( lyser fast grönt sken) = Tappat ljus 30 sek vid eldning och missat omtändning.

Det tycker jag tyder på ojämn matning. Hur lång är skruven? Skruvvinkel,
Bulk eller veckoförråd i närheten av pannan? Vilken effekt eldar ni med?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Stegatorparn »

Om inte brännarens fabriksinställning är ändrad, borde P2 eldningsmatningen vara inställd på 5 blink, vilket enligt Nibe motsvarar c:a 12 kW. I verkligheten kan effekten vara både högre eller lägre, men det kan vi lämna tills vidare. Vitt sot hade observerats i pannan, vilket antyder en mager förbränning.
Prova att minska fläktkapaciteten genom att strypa fläktens spjäll 2-3 mm. Gör först en markering vid spjällets ursprungliga läge för att snabbt hitta tillbaka till ursprungsläget. Blir inte driften stabilare så ta ett par mm till.

Var är pelletsbrännaren placerad, i oljebrännarluckan eller vedluckan?

Inte bra om panntemperaturen bara går upp till 50°C. Visar termometern rätt?
Det skulle vara bra att veta hur ack-tanken är inkopplad till pannan.
Finns det någon styrning av laddningen med en eller två pumpar mellan tank och panna?
Tas värmen till radiatorerna från pannan eller ack-tanken?

Har värmeväxlaren frusit sönder? Kanske räcker att spola ur den.
Man behöver ju inte ha en värmeväxlare om det finns en el-beredare för varmvatten, men det blir billigare att värma med pellets.

Vilka cirkulationspumpar har bytts ut?
Finns ju en i pannan för cirkulation i värmeväxlaren, en pump för cirkulation genom radiatorerna och minst en för laddning av ackumulatorn.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
anningetvet
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 04 mar, 2018 07:39
Ort: Olofström och Rosenfors

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av anningetvet »

Skall försöka svara så mycket jag vet.
Skruv 1,5 m
Vinkel ? Troligen 45grader. Rörmokaren som har installerat den.
Effekt . Ändrat till fabriksinställning enligt make..
Fläkt. Strypt några millimeter ca 80% är stängt
Placering: oljebrännare
1st Cirkulationspump på acktank - utbytt till ny.
1st Cirkulationspump inre panna. _ utbytt till ny.
1st Cirkulationspump yttre panna _ utbytt till ny
Värmeväxlare troligen sönderfrusen eftersom Cirkulationspumpar och rör var det men som vi fixat.

Vad beror det på att panntemp/drifttemp endast kommer upp mellan 50-60 grader?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Stegatorparn »

Angående panntemperaturen kan jag bara gissa, då jag inte vet hur det är kopplat.

Panna och acktank innehåller 800 liter vatten som ska värmas från säg +10° till +70° eller +20° till +80°.
Det tar nästan 4 timmar för brännaren att värma med en effekt på 15 kW om inget värmeuttag görs. Behöver huset 7,5 kW för att hålla värmen under tiden, laddas ackumulatortanken bara med 7,5 kW vilket förlänger laddningstiden till 8 timmar.

Eftersom pannan inte blir varmare än 50°, antar jag att en laddstyrning typ Laddomat 4030 eller MR40 saknas.
Finns det bara en cirkulationspump mellan panna och ackumulatorn, kommer det in kallt vatten i pannbotten, oavsett om pumpen går eller med självcirkulation. Det är inte bra för pannan då rökgaser kan kondensera när panntemperaturen är lägre än 60° och orsaka korrosion. En laddstyrning av ovan nämnda typ är nödvändig för att utnyttja ackumulatorns fördelar fullt ut. Då är det bättre att stänga 1 st ventil mellan panna och acktank, antingen i pannans tillopp eller returledning så cirkulationen stoppas, tills en laddstyrning är installerad.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Haseld »

Återkopplar till ditt 3.e inlägg:
anningetvet skrev:Svar på frågorna
1. Ja pelletsbrännaren går några timmar för att sedan slockna ( lyser fast grönt sken)
Hur gör ni sen? Eller startar den själv igen efter ett tag/nån timme ??

Även om den inte orkar värma så mycket vatten till mer än 50 - 60° C, borde den inte stanna.
Den bör i princip kunna brinna dygnet runt! Så länge det finns pellets.

Det kan kanske vara glapp i någon anslutning på kretskortet, t.ex. fotocell eller matarskruven.
Eller så matar skruven väldigt ojämnt ? Är skruven också ny?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
anningetvet
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 04 mar, 2018 07:39
Ort: Olofström och Rosenfors

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av anningetvet »

Skruven har rörmokare gett oss.
Vid STOPP..trycker på 0/1knapp.ELLER låter vi temp sjunka till 20-30grader (från ca55där den stannar oftast)
panna: kp100vx13kw
951204-9551377-1995.
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Vilka vanliga orsaker till att pelletsbrännare stannar ?

Inlägg av Haseld »

Att rörmokaren har gett er skruven, var ju inte svaret på frågan.
Är det en begagnad skruv, är ju risken ännu större att det är glapp i kabeln eller vid stickkontakten.
Kolla också att spiralen är ordentligt åtdragen på axeltappen som kommer ur växellådan nedanför
motorn. (kanske slirar ?)

Sen får du nog mäta panntemperaturen med en IR-mätare eller stektermometer.
Helst invändigt, där värmeväxlaren sitter, eller på röret där dragregulatorn för vedeldning sitter.
Pannans tempmätare kan ju visa fel.!!
Du skrev tidigare också: ”( vedeldning 40grader)” vedeldningen styr ni ju själv,
då borde man väl komma till högre temp.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017