Bioline 20

Inlägg av askkungen »

vad beror det på att rökgaswrna bara kommer upp i 100grader? vad är lagom temp? vad göra för att höja tempen? mvh G
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 502
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Bioline 20

Inlägg av CPMS »

Förbränningen skapar just så mycket rökgaser så pannan kan suga åt sig nästan all värme och använda det till att värma upp vattnet så därför kommer inte rökgaserna upp i högre temp.

Lagom beror mycket på vilken typ av skorsten och längd du har för att motverka skador och onödigt eldande för kråkorna.

Ökar man effekten på brännaren ökar rökgasernas mängd och då smiter mer värme ut i skorstenen.

Har du tegelskorsten så borde runt 150 grader efter pannan räcka till och har du en tillräcklig dragbegränsare är det nog ingen fara att ligga på drygt 100 grader för den hjälper till att späda ut rökgaserna med luft så du undviker fukt i skorstenen.

Har själv legat på runt 120 grader nysotat i 20 år nu med pellets och tegelskorsten utan att jag ser någon som helst förändring i skorstenen.
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
askkungen
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: fre 07 dec, 2018 14:14

Re: Bioline 20

Inlägg av askkungen »

tack för svar har skorsten runt 9-10meter med in sticksrör i så då lär det väl funka :)