Ecotec Bioline 20 lambdastyrning

Inlägg av portuffe »

Hej
Har nu kört ett tag med lambdastyrning på min brännare, testade tidigare med direkt inkoppling i styrbox 3006. Efter ett tag stannade brännaren,
värmeelement i lambda hade gått sönder. Styrbox 3006 har direkt ström till lambda element vilket jag tror överbelastade element (kort livslängd).
Har nu gjort en liten plc styrning för lambda. Jag använder extern start från tank till brännare, innan tillslag start förvärms lambda 3minuter,
jag har även valt ett eget nätaggregat till värme lambda nu DC , styrbox 3006 utgång har AC. Enbart lambdans signal går till styrbox 3006. värmen är på hela cykeln
Har provat stänga av efter 10minuter men lite osäker funktion. Stänger sedan då av inväntar nästa start / fungerar rasande elegant.

Övrigt: Använder Biltemas lambda samt svetsmutter till rökrör
Ecotec Bioline 20 -05 , styrbox 3006 lambdastyrd, notis larm

Shuntreglering med Nest termostat
separat VVB förvärms med plattvärmeväxlare.