Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av MartinN » tis 25 okt, 2016 07:35

Jag har inte kört min panna under sommaren och haft kontrollpanelen avstängd. Vid uppstart fungerar inte nivågivaren. När den går över 78 så ska skruven börja mata fram pellets till internförrådet. Men den går inte över 75, trots tomt förråd och rengjorda dioder. Någon med tips? Jag har en Ecotec Bioline 20.

Går det löda dit något annat än originalgrejor med samma funktion?

Mvh Martin

Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
Inlägg: 3514
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av Stegatorparn » tis 25 okt, 2016 14:13

BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare

MartinN
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: tis 25 okt, 2016 07:27

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av MartinN » fre 28 okt, 2016 11:41

Testat utan framgång tyvärr... Men frånsett att det inte fungerade var det ett bra tips! Det måste gå att hitta rätt typ av IR-grejor till den här varianten också.

Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
Inlägg: 3514
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av Stegatorparn » fre 28 okt, 2016 13:45

Vad jag får fram är det samma artikelnummer på nivåvakter till A3 och Bioline.
Har du kopplat med rätt polaritet?
http://www.kruse.st/pellets/ecotec/KOPPL_VAKT.pdf
Kan också vara kabelbrott i anslutningsledningarna till kretskortet.
Kan vara idé att kontrollmäta hela ledningslängden, inte bara i brännaren.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare

MartinN
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: tis 25 okt, 2016 07:27

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av MartinN » mån 31 okt, 2016 10:20

Tack för hjälpen, även om det svider att erkänna att jag polvänt mottagaren.

För näste man som har samma problem:
Jag lyckas inte mäta upp de 1,2 Volten och heller inte hitta var jag ska mäta upp 18 V även när jag demonterade locket som displayen sitter i. Jag läste någonstans här att dioderna inte läses av kontinuerligt, men det är inget jag kan ta gift på.

Stegatorparn
Pannrumsmonster!!
Inlägg: 3514
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av Stegatorparn » mån 31 okt, 2016 11:28

Plintarna i kopplingsanvisningen gäller A3´ans kort.
BioBjörn 18 -14, VB Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare

maxal
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 21 jun, 2006 21:47

Re: Nivågivare trött efter sommaren

Inlägg av maxal » sön 06 nov, 2016 18:41

Har nog samma problem som trådskaparen. Min nivåvakt visar 57 konstant och internförrådet får hela tiden slut på pellets. Men hur fick ni bort själva dioden från nivåvakten? Min sitter stenhårt! Måste den lödas eller trycker man bara in dem?