EcoTec A3 15kw Termostat problem

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Peter M
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: lör 22 dec, 2012 17:31

EcoTec A3 15kw Termostat problem

Inlägg av Peter M »

Hej

Igår innan läggdags så kokade pannan vilket betyder att pelletsbrännaren aldrig gått till underhållsglödning. Idag har jag bråkat med pannan hela dagen och det verkar vara problem med termostatstyrningen. Om jag drar ur kontakt 6 = driftstermostat så fortsätter pannan att köra. Om jag drar ut kontakt 8 = övertemp så stannar brännaren och varnar för detta.

Några tips?

Ger styrboxen spänning över termostaterna så att dessa bara fungerar som externa brytare?

Hjälp, Peter
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: EcoTec A3 15kw Termostat problem

Inlägg av Roli »

Ja, termostaterna fungerar som strömbrytare.

Har du återställt maxtermostaten efter det att pannan gick i kok?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.