Inlägg av eco »

Min Thermomatic EC Home är något fel på, plötsligt var det 24 grader inne, har inställt värde 21,5 grader, kollade då på Schunten ovanpå ack.tanken Thermomatic hade då vridit på max värme, skulle väl gissa på givaren som sitter på röret ut ur tanken till elementen är felaktig, om jag visste ohm-värdet på givaren så kunde jag ju kolla, kanske någon som vet det, eller har tips på vad det kan vara för fel.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av Stegatorparn »

Har du en utegivare, så kolla först om det är god kontakt i dess kopplingsplint.
Är utsatt för väder och vind och blir lätt korrosion mellan kopparkabel och metalldelar i plinten.

http://www.termoventiler.com/applicatio ... l_v2.0.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Har bara innegivare.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Hittade bra info. på Thermomatic egen sida, ska försöka att få igång den i morgon, i alla fall är det tydligen inte tempgivarna för om dom är felaktiga så indikeras det på displayen, manualen som medföljer är tyvärr näst intill obegriplig, eller så är det jag som inte fattar.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
stereotypen
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
Ort: Nässjö

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av stereotypen »

Jo - men om innetempen är, säg 20 och givaren "registrerar" det som 14, så är det klart att styrningen matar på värme.
Du borde mäta upp givaren, görs med vanlig ohm-mätare.
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Du har förstås helt rätt, men var hittar ja resistansvärdena.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av Stegatorparn »

Jag har inte sett några resistansvärden för givarna.
Har en äldre Thermomaticstyrning Combi som jag mätte givarna på.
Framledningsgivaren och rumsgivaren verkar vara NTC 42 kohm vid 25° lite grovt.
Inte alls säker på att det är samma för EC Home, men kanske...
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Mätte givaren som sitter på röret direkt efter schunten det var 39,6 k-ohm vid 26 grader, så det är nog samma givare som du har, ska mäta inomhusgivaren också senare
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av Stegatorparn »

Finns ju en möjlighet i EC Home att kalibrera givarna om det blir några grader fel.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Frånsett att den krånglar nu, så vart jag imponerad när jag läste i manualen på nätet, som du skriver så går det att kalibrera givarna, samt att kolla kurvor över historiken mm.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
eco
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: sön 24 mar, 2013 11:23
Ort: Lästringe Södermanland

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av eco »

Utan att jag hittat nåt fel så fungerar den som den ska, kanske det var nån glappkontakt som försvann när jag skruvade tillbaka
kabeln till stigargivaren, känns lite osäkert kanske den krånglar igen.
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermomatic EC Home, felaktig.

Inlägg av Stegatorparn »

Den fungerar korrekt igen, alltså var det inget fel på elektroniken.
I och med att du demonterade givaren och återmonterade så försvann felet, vilket kan härledas till kontaktfel i plint.
Det är inte alls konstigt att det blir lite mätfel när det blir lite korrosion eller glapp i plintar eftersom koppar har en tendens att flyta med tiden.
Behövs inte så stor resistansändring i kretsen förrän skillnaden mellan mätt och verklig temperatur blir märkbar.
Börjar det bli lite ovanliga mätvärden, är det en god idé att först känna på skruvarna.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare