Elda mot Ak

Inlägg av hammiss »

Hej Har ett problem har en Nibe 3000 eldar mot 3 st 500 l Akar toppen 80 mitten 40 nedre 30 panntemperaturen ligger på 85-90 har bytt pumpen i min Laddomat 21. Panntryksmätaren vandrar upp till 1,5 har luftat alla elementen o fyllt på vatten men får ändå inte upp akarna mer än 80 40 30. Tipps vad göra. Detta problem har kommit nu när jag har börjat elda mot 3 akar.Innan har jag bara haft en tank igång men nu när det börjar krypa ner i temp ute vill jag att det skall hålla längre när man är iväg o jobbar. Tacksam för svar.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Elda mot Ak

Inlägg av Stegatorparn »

Misstänker att termostaten i Laddomaten har gett upp pga hög temperatur.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Elda mot Ak

Inlägg av hammiss »

Hej Stegatorpan. Tack för ditt svar skall kolla detta o beställa en ny den som sitter i har suttit i sen pannan var ny 83 så den har nog gjort sitt.Har för mig att det är en 78 graders är det någon ide att ta en med lägre öppning.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Elda mot Ak

Inlägg av Stegatorparn »

Där har folk lite olika åsikter.
Vedeldare brukar föredra 72°eller 78°.
Jag som nästan uteslutande kör pellets har en 60° termostat som börjar ladda tidigare.
Brännaren stänger av sig när tankbotten kommer upp i 65°. Då brukar toppen ha 75 - 80°.
Då har man god marginal till pannans överhettningsskydd som brukar ligga mellan 90 - 95°.
Det fungerar bra även vid vedeldning. Man eldar tills acktanken är full.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Elda mot Ak

Inlägg av hammiss »

Termometrarna på laddomaten visar 85-75-60 upptäcke även att det fattades vatten så jag fyllde så att det rann ut i skvalleröret kan det vara en av orsakerna eller kan det vara som du säger Stegatorpan att det är termostaten. Märkte att när jag fyllde så stack pantryckmetaren upp till 2 bar skall kolla när jag kommer hem från jobbet i kväll men ska även byta ut termostaten som du skrev. Tack för svaren Stegatorpan.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Elda mot Ak

Inlägg av Stegatorparn »

Du har alltså ett slutet expansionskärl, som med tanke på systemvolymen, borde vara i storleksordning runt 180 - 200 liter.
Sker det snabba tryckförändringar kan man befara att det är hål i gummimembranet och kärlet är kass.
Kontrollera genom att se om det kommer vatten eller luft genom luftventilen i kärlets gavel.
kommer det inget vatten räcker det att fylla på med luft till 0,5 bar när systemet är trycklöst.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Elda mot Ak

Inlägg av hammiss »

Hej Nej jag har inte ett slutet jag har 2 st 150 liters exp öppna.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Elda mot Ak

Inlägg av Stegatorparn »

Ok, då har du volym med god marginal.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hammiss
Fröträd
Inlägg: 86
Blev medlem: fre 07 nov, 2014 13:51

Re: Elda mot Ak

Inlägg av hammiss »

Hej Stegatorpan tack för dina svar.
Atmos DC 32 SP Kombi Dragbegränsare KW Z 150 Solvärme U-pipe TZ 47/1500-20 U
Andreas Hansson
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2029
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56

Re: Elda mot Ak

Inlägg av Andreas Hansson »

Värmen från pannan kan ju inte försvinna.
Det är bara att elda på så kommer tankarna bli varma tillslut.