Projektet snart färdigt.
Projektet snart färdigt.
Har under sommaren roat mig med att byta panna.
Ut åkte den gamla Passat 31kW pannan och tillhörande 500l thermia tanken. Hör till saken att den innehöll en 200l VVB. Har alltså kört huset på drygt 200kvm på 300l ack tank, blev lite kyligt om mornarna.
Införskaffade lite nytt godis:
Calmarpanna V65
3x750l acktankar.
Laddomat 21-100
400l expansionskärl.
Spirovent Air.
Thermomatic ERA K.
Blev ju som vanligt jobbigare att bygga allt runtomkring än man räknat med. Skorstenen är en 4x250mm ståltub och pannan fick flyttas ut så ett custom rökrör fick byggas.
Gjöt socklar till både panna och tankar så fukten ej blir bekymmer.
Nu är det mesta på plats och pannan är besiktigad o klar.
Har eldat kanske 10ggr och det är bra ös i pannan. Verkar dock som den är lite för bra, rökgastempen överstiger sällan 120grader vid full effekt. Blir väl till o kapa retarder.
http://e-logger.se/pub?Fabib&p=2
Här kommer lite bilder.
Ut åkte den gamla Passat 31kW pannan och tillhörande 500l thermia tanken. Hör till saken att den innehöll en 200l VVB. Har alltså kört huset på drygt 200kvm på 300l ack tank, blev lite kyligt om mornarna.
Införskaffade lite nytt godis:
Calmarpanna V65
3x750l acktankar.
Laddomat 21-100
400l expansionskärl.
Spirovent Air.
Thermomatic ERA K.
Blev ju som vanligt jobbigare att bygga allt runtomkring än man räknat med. Skorstenen är en 4x250mm ståltub och pannan fick flyttas ut så ett custom rökrör fick byggas.
Gjöt socklar till både panna och tankar så fukten ej blir bekymmer.
Nu är det mesta på plats och pannan är besiktigad o klar.
Har eldat kanske 10ggr och det är bra ös i pannan. Verkar dock som den är lite för bra, rökgastempen överstiger sällan 120grader vid full effekt. Blir väl till o kapa retarder.
http://e-logger.se/pub?Fabib&p=2
Här kommer lite bilder.
Senast redigerad av Fabibo den lör 04 sep, 2010 21:10, redigerad totalt 2 gång.
Själv så hade jag ju flyttat det nedre röret mellan tankar o pannan så det
hamnat borta mot trappen, finns ju viss snubbelrisk när man ska ner o kolla
till pannan när man är lite småfull en fredagkväll
I övrigt ser det förbannat bra ut!!
hamnat borta mot trappen, finns ju viss snubbelrisk när man ska ner o kolla
till pannan när man är lite småfull en fredagkväll
I övrigt ser det förbannat bra ut!!
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Mässingsprylen är en speciell avluftare som ska ta bort mikrobubblor.
Rörläggaren och panntillverkaren var överens om att en sån skulle man ju ha . http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html
Angående röret vid golvet så är en förlängd trappa på gång. Råder spritförbud i källaren tills dess.
Rörläggaren och panntillverkaren var överens om att en sån skulle man ju ha . http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html
Angående röret vid golvet så är en förlängd trappa på gång. Råder spritförbud i källaren tills dess.
Jag kanske tänker heltokigt här men fungerar laddningen av tankarna som den ska?
Normalt sett ska väl in och ut från tanken (dina 3st) ske diagonalt. För mig ser det ut som att minsta motstånd för vattnet blir att ta vägen genom den första tanken.
Normalt sett ska väl in och ut från tanken (dina 3st) ske diagonalt. För mig ser det ut som att minsta motstånd för vattnet blir att ta vägen genom den första tanken.
207 + 96m2 träkåk + 70m2 källare. Orlan 40kW, 5*750lAck(varav 1st tekniktank), UVR 1611 loggar 11st tempmätare, Schiedel IsokernØ200 6,5m, KWZ150,laddomat 21 87°.25m³ stpl Ved/år
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
14m²Vakuumrör(16m²bygg yta) matad via Maxitherm 35m 2x22 kopparkulvert.
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 289
- Blev medlem: sön 14 dec, 2008 01:13
- Ort: Norderåsen (Jämtland)
Har inte alla "kabelstege" till pannan för elen?dangu skrev:Jag gillar din lösning med "kabelstegen" till elanslutningen på pannan. En sån lösning blir det nog för mig också. Ser snyggt ut för övrigt också tycker jag!
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Att den öppnar o stänger hela tiden beror på att du inte har dragbegränsare, Köp en dragbegränsare kommer pannan jobba bättreFabibo skrev:Vet inte riktigt. just nu händer inget i skorstenen. Blir bara fesljummet när man kör på full effekt. Men lyssnar man på pannan så känns det som att primärluftsintaget reglerar draget en del iaf. Den står ju o öppnar o stänger hela tiden.
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Röret som går ner till Syrventilen ser väldigt välisolerat ut. Är inte det ett kallvattenrör? Finns det någon fördel med att isolera det? Frågar då jag håller på att installera en Calamar v33 som bäst. Har inte beställt någon seyrventil än med ska nog göra det.
/Mats
/Mats
Camar V 33 med pelletsuttag på sidan. tre 500 l acktankar varav en med förrådsberedare. Ackvavarm tappvattenautomat plus el vvb. Viking Bio, E-kontroll brännarstyrning TK1B. Eldar mestadels ved. Drömmer om vacuumrör på taket.
/Mats
/Mats
Hej Fabibo o alla
Info i ämnet kondens.
"Fabibo skriver"
Just nu händer inget i skorstenen. Blir bara fesljummet när man kör på full effekt. Men lyssnar man på pannan så känns det som att primärluftsintaget reglerar draget en del iaf. Den står ju o öppnar o stänger hela tiden.
Svar till Fabibo
Mät skorstens temperaturen 50 cm ner i från skorstenstoppen
den temperaturen får inte understiga 60°C.....
Vid lägre temperatur kondenserar rökgaserna fukt innehåll emot skorstenens väggar och rinner ner till skorsenens botten....
(Kan bli mycket vatten) Om nu inte röret är av rostfri kvalité kommer det att rosta! Även Corten rostar men inte lika snabbt som vanligt järn
--------
Om det inte går att få upp temperaturen till minst 60°C
50 cm ner i skorstenen!
Är en dragbegränsare en lösning, men denna jobbar inte utan det finns ett drag som sätter denna lucka i arbete....
Lågt drag i Pa ställer krav att det är en lätt driven dragbegränsare
som verkligen kan öppna och vädra ut de fuktiga rökgaserna innan de hinner att kondensera i skorstenen.
----------
Rekommenderade under tryck för olika bränslen
Ved ....15 till 20 Pa
Pellets 10 till 15 Pa
Olja ....10 Pa
1 mmVp motsvarar i Sverige 9,80665 Pa. mmVp
förses aldrig med prefix som kilo
eller hekto, men enheten mVp (meter vattenpelare) är exakt 1000 gånger större.
------------------
Info om skostens drag....
OBS skorstens drag är under dragbegränsarens
öppnings undertryck tex 10 Pa = ingen utvädring av fukt = det kan bli kondens problem även med dragbegränsare.
Info i ämnet kondens.
"Fabibo skriver"
Just nu händer inget i skorstenen. Blir bara fesljummet när man kör på full effekt. Men lyssnar man på pannan så känns det som att primärluftsintaget reglerar draget en del iaf. Den står ju o öppnar o stänger hela tiden.
Svar till Fabibo
Mät skorstens temperaturen 50 cm ner i från skorstenstoppen
den temperaturen får inte understiga 60°C.....
Vid lägre temperatur kondenserar rökgaserna fukt innehåll emot skorstenens väggar och rinner ner till skorsenens botten....
(Kan bli mycket vatten) Om nu inte röret är av rostfri kvalité kommer det att rosta! Även Corten rostar men inte lika snabbt som vanligt järn
--------
Om det inte går att få upp temperaturen till minst 60°C
50 cm ner i skorstenen!
Är en dragbegränsare en lösning, men denna jobbar inte utan det finns ett drag som sätter denna lucka i arbete....
Lågt drag i Pa ställer krav att det är en lätt driven dragbegränsare
som verkligen kan öppna och vädra ut de fuktiga rökgaserna innan de hinner att kondensera i skorstenen.
----------
Rekommenderade under tryck för olika bränslen
Ved ....15 till 20 Pa
Pellets 10 till 15 Pa
Olja ....10 Pa
1 mmVp motsvarar i Sverige 9,80665 Pa. mmVp
förses aldrig med prefix som kilo
eller hekto, men enheten mVp (meter vattenpelare) är exakt 1000 gånger större.
------------------
Info om skostens drag....
OBS skorstens drag är under dragbegränsarens
öppnings undertryck tex 10 Pa = ingen utvädring av fukt = det kan bli kondens problem även med dragbegränsare.
Tillverkar rökgasutrustning