EP 18 A Överhettning brännare alarm

Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
Skriv svar
miiia-89
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 17 feb, 2013 12:01

EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av miiia-89 »

Hur gör man för att nollställa?
Så att alarm-meddelandet går bort och man kommer in på menyn och kan starta den igen?
Finns det någon säkring som slås ut när den överhettas? Var finns den? Hur återställer man säkringen i så fall?
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av Eldvin »

Överhettningstermostaten på brännaren har löst ut. För att brännaren ska kunna fungera igen måste den återställas. Ta av kåpan och återställ den genom att trycka in metallblecket tills ett klick känns/hörs. Kontrollera att inga andra komponenter eller kablar är skadade. Starta och kontrollera inställningen och övrig funktion.
miiia-89
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 17 feb, 2013 12:01

Re: EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av miiia-89 »

Tusen Tack för informationen Edvin!
Jag ska gå till pannan och kolla nu genast :)
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av Eldvin »

Varse go! :D
leversnitt
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: tis 15 jul, 2014 14:10

Re: EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av leversnitt »

Jag kapar tråden lite då jag nyligen stött på exakt samma problem.

Skillnaden är bara att jag har tryckt och tryckt på det där metallblecket helt utan effekt och till slut gick plasten på sidan av termostaten och en bit lossnade.

Vad tar man sig till då? Går det att byta ut termostaten och vart kan jag i sånt fall få tag på en ny?
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: EP 18 A Överhettning brännare alarm

Inlägg av Eldvin »

Alterbergs plåt tex.
Skriv svar