Minishunt som eventuellt suger luft

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
teufel
Lärjunge!
Inlägg: 381
Blev medlem: ons 30 apr, 2008 11:15
Ort: Kungälv
Kontakt:

Minishunt som eventuellt suger luft

Inlägg av teufel »

Jag har en Minishunt mellan ackumulatortanken och radiatorkretsen, samt en cirkulationspump före och en efter shunten.

När det var svinkallt tidigare i vinter och jag samtidigt stängde av pannan för uraskning, och hela systemet då gick ner i temperatur, märkte jag ett sörplande ljud från efter-cirkpumpen.
Har också märkt av att ett element på övervåningen har behövts luftas.

Det är inget läckage från cirkpumpen, varför jag tror att luften kommer från Minishunten.
Jag vet inte hur den är konstruerad riktigt, men här kanske finns någon som vet?
Här är produkten, men min shunt har förmodligen många år på nacken...
https://www.shuntab.se/uploaded_files/b ... 1028111534

Går detta att åtgärda? Eller ska man byta shunt?
Som sagt ingen panik, då felet bara uppstår när shunten öppnar max.

Har en Danfoss-styrning av shuntvredet med en utegivare och en utloppsgivare i radiatorkretsen.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Minishunt som eventuellt suger luft

Inlägg av Stegatorparn »

Några frågor för att klargöra hur det är kopplat i ditt pannrum.
- Vilket utförande har shunten? Finns ju 6 varianter med varierande funktion.
- Sitter cirkulationspumpen till radiatorerna i shuntens utgående (översta) ledning eller i ingående (nedersta) ledning?
- Försörjer cirkulationspumpen mellan ackumulatorn och shunten någon annan shunt t.ex. golvvärme?
- Långt avstånd mellan tank och shunt?
- Slutet expansionskärl eller ett öppet på vinden?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd