Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

Hej jag har en strömsnäs acctank 500l med Vv beredare. Jag har ett problem då det kommer vatten ur säkerhetsventilen på 9 bar rätt ofta typ 5 liter över natten. Jag har provat att byta ut s ventilen utan resultat. Kan jag ha kopplat in det fel?. Jag har kopplat blandningspaketet och den sidan med s ventilen och avstängningskranen på blå ingång på tanken. Och den röda ingången på tanken på den sidan som jag kan reglera vv tempen på blandningspaketet. Är detta rätt? Nån som vet vad felet kan vara? Mvh
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av Stegatorparn »

Du har kopplat in ventilpaketet rätt om säkerhetsventilen sitter närmast den blå ingången på varmvattenberedaren.
Jag förmodar att du har kommunalt vatten och då kan trycket i ledningarna komma upp i 8 - 9 bar.
Föreslår att du provar en 10 bars säkerhetsventil.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
ozzman
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 02 okt, 2012 21:52

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

Hej nej jag har inte kommunalt vatten. Det funkade ju rätt bra på min gamla acctank. Kom bara lite vatten då ibland. Borde ju inte vara så stor skillnad
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av Stegatorparn »

Hur stor beredarvolym har du då?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
ozzman
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 02 okt, 2012 21:52

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

200 liter.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av Stegatorparn »

Värmer man upp 200 liter vatten från +10° till +80° ökar volymen med 3 liter, så några liter genom säkerhetsventilen per dygn låter rimligt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
ozzman
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 02 okt, 2012 21:52

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

Ok då är detta normalt antar jag. Tack för svar.
ozzman
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 02 okt, 2012 21:52

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

En fråga till . Det står arbetstryck 9 bar på förrådsberedaren då borde det ju funka att sätta in en s ventil på 10 bar istället för 9 bar som jag har idag för att minska på mängden vatten som kommer ut idag. Eller är det farligt vad tror ni?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av Stegatorparn »

Det är inte okej enligt reglementet, men en 9 bars burk är provtryckt med 9 x 1,3 = 11,7 bar vid tillverkningen, så det borde funka att göra ett test med 10 bars ventilen och se om det gör någon skillnad.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
ozzman
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 02 okt, 2012 21:52

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av ozzman »

Har för mig det stod provtryck 13 bar Och arbetstryck 9 bar.på beredare. Vad kan hända om jag sätter dit en 10 bars ventil i värsta fall tror du?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Fråga Ang vv i acctank.

Inlägg av Stegatorparn »

Är den provtryckt med 13 bar, är den också godkänd för 10 bars arbetstryck och du kan med gott samvete installera en 10 bars säkerhetsventil.
Det kommer inte att hända något alls om burken är frisk i stålet. Har det rostat i någon svets, kommer det att läcka över tappvatten till pannvattnet vilket märks på systemtrycket som kommer flöde över genom skvallerröret.

Svenskbyggda varmvattenberedare är alltid konstruerade för 10 bars arbetstryck. Har ingen förklaring varför din är stämplad 9 bar.