Thermia eko D9. värma VVB probelm

Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Skriv svar
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av sirkrille »

Hej!
min pump har slutat värma till VVB, värmer vara till radiatorerna.
kollade växelventilen och körde den manuellt. då skickade den över värme till VVB.
har pumpen på AUTO läge men när jag ska köra bara för att värma vatten så stänger den av sig.
kan det vara något relä? motor på växelventil som är trasig så det slår ifrån sig?
ska ringa en service tekniker imorgon. blir det för dyrt så åker det in en ny pump!

Mvh
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av sirkrille »

har en mbh 220 brevid pumpen. kanske kan vara givaren som är trasig så pumpen inte får någon signal att den ska värma?
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av Stegatorparn »

Du har räknat upp de troliga felkällorna.
Återstår att mäta sig fram till felaktig komponent.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av sirkrille »

ringde en service gubbe. skulle komma till veckan.. kan ju mäta givaren till tanken. men vet inte vad mycket ohm den ska visa för att den ska fungera.
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av Stegatorparn »

Du kan konstatera om det är kortslutning eller avbrott i ledningen till givare.
Mäter du något mellan 50 - 20 000 ohm är givaren troligen ok.
Mät om du har spänning fram till motorn. Spänning fram = motorn trasig, ingen spänning = reläutgången kass, ingen signal från styrdatorn.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av sirkrille »

kollade lite idag.. prövade att köra allt manuellt från datorn (RD50 Villa) och det funkade klockrent! att värma vatten till VVB. funderar lite på om det kanske kan vara en Pressostat som krånglar? finns 2st reset knappar på dem men kanske inte ska röra dem?


mvh
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Re: Thermia eko D9. värma VVB probelm

Inlägg av sirkrille »

Det va datorn som va skrot. Fick bli en ny
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Skriv svar