Huvudsäkring

Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Skriv svar
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Huvudsäkring

Inlägg av rod02 »

Hur stor huvudsäkring behöver man om elpatronerna skall kunna gå? Alltså det som står på elräkningen. Både med och utan effektvakt.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Huvudsäkring

Inlägg av Stegatorparn »

Beror på hur stor effekt dina elpatroner har och om de ska ha 230V eller 400V.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Huvudsäkring

Inlägg av rod02 »

Jag tror patronerna går via 3x16A säkringar. 12000W tror jag. Lite dåligt märkta.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Huvudsäkring

Inlägg av Stegatorparn »

12 kW drar c:a 17,7 A om jag räknat rätt, vilket skulle betyda att du behöver säkra upp till minst 20 A.
Kan vara lämpligt att installera en effektvakt som kopplar bort någon patron när du drar igång t.ex spisen så inte säkringen överbelastas.
Vad har du för huvudsäkringar?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Huvudsäkring

Inlägg av rod02 »

25A på räkningen. Går troligtvis att sänka till 20A med effektvakt då. Tvättmaskinen går på 1-fas. Kan bli hårt på den fasen. Sen spisen som du nämnde. Är det värt besväret att sänka till 20A? Kanske då pelletsen jobbar till över 95%.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Huvudsäkring

Inlägg av Stegatorparn »

Kan man spara några tusenlappar genom att säkra ner, kan det kanske vara en idé beroende på nätägarens villkor.
En del nätägare har olika priser för varje säkringsstorlek medan andra kan ha samma pris för för 16 A - 25 A.
Skiljer det bara lite i kostnad, är det bättre att ha lite marginal. Effektvakten kostar ju att installera också.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
davidfredriksson
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 13 jul, 2021 12:56

Re: Huvudsäkring

Inlägg av davidfredriksson »

Doppvärmare måste vara anslutna till en egen strömkrets vid konsumentenheten. Om konsumentenheten är korrekt monterad finns det en 15 eller 16 ampere säkring eller en brytare som är märkt "Water Heater" eller "Immersion Heater". Om de är fullt belastade i många timmar åt gången kan säkringsanslutningsenheterna överhettas och säkringen brista några gånger om året. Om elementet är konstruerat för 240 volt kan det vid 253 volt dra mycket lite mer än 13 ampere.
Skriv svar