Tack Johan för alla tipsen!Johan_F skrev:Hej Åke,
Hm, om du inte får in något vatten alls i expansionskärlet när du har 5 bar i solkretsen och 1,5 bar i förladdning av tanken så är det något fel och det borde inte hjälpa att ha 24 istället för 18 l kärl.
Vet du att kärlet är tomt? Har du vägt det? Har du känt om det blir varmt? Blir rören varma som leder till kärlet? Om varm vätska trycks in så blir rören varma men om det är stopp någonstans så leder rören bara via direkt ledning och rören kommer inte att värmas så mycket (beroende på hur din installation ser ut).
Enligt installationsinstruktionerna så tål inte expansionskärlen alltför hög värme (tror det var 70 grader kontinuerligt) så man bör ha en bit oisolerat rör så att vätskan hinner svalna. Jag har dragit mitt rör i en U-sväng ca 1,5 m nedåt och sedan uppåt 1,5 m innan det kommer till kärlet bara för att bli av med skadlig värme.
Jag har 30 liter i mitt system med 18 l kärl. Ibland är det 120 grader från taket men trycket stiger inte alls så högt som 5 bar. (Fast jag driver det aldrig till förångning - jag har 40° på alla element inne i huset istället!) Du har koll på att 1 Bar = 0,1 MPa om mätaren är graderad i det? Ingen avstängningsventil till expansionskärlet som står stängd?
Nej, nu kommer jag inte på mer ... Jo, vad skulle hända om det är punktering på gummiblåsan i kärlet... Lycka till! /Johan
Jo nu har jag koll på att det kommer vatten in i expansionskärlet, men det tror jag inte det gjorde från början. Kanske hade "klibbat" ihop på något sätt.
Bra förslag att inte isolera röret till kärlet, det skall jag fixa.
Stig på Sfinx hade en idé om vad problemet kan vara som låter rimligt, men jag låter honom förklara själv här på pellets.info.