Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

Hej, har nyligen flyttat in i ett hus på landet. I källaren står det en Effecta woody panna och en Ulma 2000 tc pelletsbrännare. Jag är/var helt novis på detta, men har läst en hel del.
För några dagar sedan så fungerade brännaren och det var varmt och gott. En morgon så gick direkt ner till pannrummet och brännaren var helt död. Display etc dött. Pannan stod på typ 28 och var på. Vattnet är varmt. Jag hyr huset och ägaren kommer hit om ca 1 vecka. Men det är dyrt med direktverkande el. En granne kollade om det fanns ström i kabeln mellan panna och brännaren, men det finns ingen. Finns det något jag kan försöka att göra själv?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Stegatorparn »

Sannolikt har överhettningsskyddet i pannan löst ut och behöver återställas manuellt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

Okej, jag tryckte på en liten knapp ( överhettning) på panelen på pannan när detta hade hänt. Men inget hände. Finns det någon knapp på baksidan också? Har även tagit bort skyddsplåten på fallröret på brännaren och där sitter överhettningsknappen, men jag varken ser eller känner något som går att trycka in!
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

Stegatorparn, vet du hur jag återställer överhettningsskyddet på Effecta Woody? ( nog en äldre modell)
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Stegatorparn »

Woody före 2010 hade inget överhettningsskydd för pelletsbrännare. Man fick komplettera med ett separat som kan se ut såhär https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/u ... skydd.html eller liknande.
En dosa med en knapp att trycka in under en skyddshuv som skruvas av.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

Tack så jättemycket. Ska ner och checka
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Stegatorparn »

Fundera sedan på varför överhettningsskyddet löste ut.
Ligger brännarens stopptemperatur för nära överhettningsskyddets 95°?
Är Laddomatens laddningspump inte på högsta hastighet?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

stegatorparn
Jag lyckades att få igång brännaren. Men överhettningsskyddet löser ut varje natt. Och nu skulle jag kika på tempgivaren och nu står det givarfel och brännaren står still.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av nyman »

Känner igen felet. Hade en Ulma TC hemma för att prova och det blev bara kostnader.
Tempgivaren köps färdig av Ulma och innehåller en förstärkare. Pris 849.
Var försiktig när du hanterar brännaren också. Den utstickande fläkten går sönder om du stöter i brännarens bakkant när kåpan är borttagen.
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/u ... rkare.html
Kan ju vara glappkontakt om du har tur. Eller har tempgivarsladden ramlat ur dykröret i pannan.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Jny72
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: lör 04 jan, 2020 00:01

Re: Pelletsbrännare Ulma 2000 tc död

Inlägg av Jny72 »

Tack. Tror att det är glappkontakt, den har iallafall inte hoppat ur.
Skriv svar