Inlägg av NIKRAN »

Hej. Har en ULMA-panna med en ULMA 2000 TC-brännare. Den levererar inte startdosen utan går direkt på driftsläge. Ser att fotomoståndet direkt visar 16 och BÖR-värdet är inställt på 10. Har problemet med det att göra eller är det nåt annat fel, i så fall vad?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Startdosen levereras inte

Inlägg av Stegatorparn »

Brännaren tror att det brinner eftersom ljusvärdet ligger över gränsvärdet.
Ta ur fotomotståndet och utsätt det för omväxlande ljus och mörker och se om värdet ändras.
Är värdet konstant behöver motståndet bytas. Ändras värdet kanske det går att ställa upp gränsvärdet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
NIKRAN
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 02 dec, 2018 11:35

Re: Startdosen levereras inte

Inlägg av NIKRAN »

Tack! Testade höja värdet och nu funkar det. Men fotomotståndet hade ett grundvärde på 6 denna gången (16 förra gången) så det känns lite svajigt... Återstår att se hur det fortlöper.