Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Hej
Tänkte testa att köra med interna tempgivaren i pannan på min CTC1100 då externa givaren till min Viking Bio 20 inte vill fungera för närvarande. När jag öppnar upp luckan till elanslutningarna så ser jag att pelletsbrännaren matas från FAS/NEUTRAL/JORD för oljebrännaren. På frontpanelen är dock switchen för oljebrännare satt till 0 (noll). Funderar på vad knappen har för funktion, uppenbart bryter den inte strömmen till oljebrännaren (eller min pelletsbrännare i det här fallet) men vad har den för funktion?

Nästa fråga, ska den stå i läge 0 eller 1 när jag använder interna givaren i pannan, alternativt spelar det ingen roll?
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av Stegatorparn »

Brytaren för oljebrännare skall bryta strömmen till brännaren i 0-läge. Förmodligen har man gjort en bygling av brytare och drifttermostat när brännargivaren används.
När pannans drifttermostat ska användas, ska brännarens bruna kabel kopplas till oljebrännarplinten och den svarta kabeln kopplas in mellan brytaren och drifttermostaten. Bygeln måste naturligtvis bort.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Hej
Har tittat i schemat men ser ingen punkt att ansluta svart kabel mellan termostaten och brytaren eller någon bygling som behöver tas bort, försöker länka till bilder. Tar tacksamt emot tips, det börjar bli lite kyligt i huset

Schema
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/725jni501f ... ÄNKTEXT</a>

<a href='https://www.bildtagg.se/bild/725jni501fbwhr4vd9lxzq' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/thumb/

Princip för plint:
<a href='https://www.bildtagg.se/bild/kmgf680wg5 ... ÄNKTEXT</a>

<a href='https://www.bildtagg.se/bild/kmgf680wg5hn5bh1jph3agkd' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/thumb/
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Det kom med en okänd bild, oklart vad den kommer ifrån, åtminstone en av bilderna visar schema respektive plinten på pannan. Från Fas L1 ligger en kedja med "Brytare olja", "Drifttermostat Olja", Byglad plint U och T" slutligen "D -brun" "Brännare" och E-Blå" som ansluter till Nollan.

U, T, D och E är anslutningar på plinten
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av Stegatorparn »

Vill minnas att det är flatstiftskontakter på drifttermostaten. Kläm på en sådan här
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 000041160#
på svart kabel och anslut den på termostatens stift 1.

Bygeln mellan U och T ska vara kvar.
Stämmer kopplingsschemat med verkligheten? Troligen inte eftersom brytaren ger ström i nolläge.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Hmm, testade att koppla in termostaten och brännaren startade men strömmen bröts när termostaten slog ifrån och ingen avsvalningsfas.

Har lagt till en bild på hur jag kopplade enligt elschemat

<a href='https://www.bildtagg.se/bild/h3ejih6a4n ... ÄNKTEXT</a>

<a href='https://www.bildtagg.se/bild/h3ejih6a4nzhmsi8kufipj7n' target='_blank'><IMG src='https://www.bildtagg.se/file/
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av Stegatorparn »

Det kan inte vara rätt kopplat. Stäng av strömmen och följ kablarna och jämför med schemat.
Mät eventuellt med universalinstrument om du har något.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Ja, kopplade bort direkt när jag märkte att det inte fungerade som förväntat, mäter parallellt med multimeter och det är åtminstone inte kortslutning någonstans.

Ska samla lite energi och spåra båda ändarna av kablarna.

Tack för hjälpen så här långt
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Funktion för brännare 1 / 0 vid pelletsdrift?

Inlägg av CTC1100Viking »

Hej
Efter att ha grubblat i flera dagar och funderat på vad som inte stämde i mitt elschema gjorde jag idag en grundlig genomgång av kopplingen och konstaterade att jag har två automatsäkringar istället för en som det ser ut i schemat.

Installatören av min pelletsbrännare har lagt till en extra automatsäkring mellan överhettningsskyddet och brytaren till olje-/pellets-brännaren.

Plötsligt blir schemat begripligt.

Har för övrigt valt att köpa en ny Viking Bio 20 och ersätta min gamla, det var ju trots allt efter problem med termostaten och utlöst överhettningsskydd som jag började titta på om det gick att koppla över till intern termostat. Det känns dock inte som en långsiktig lösning.

Nu kör jag på elpatron till den nya brännaren levereras. El verkar f.ö. vara det bästa alternativet enligt många i dagsläget och räddningen på alla miljöproblem för det har ju absolut inga utsläpp - bara att koppla i sladden så blir det varmt helt magiskt. Så är det iallafall om man drar en parallell till bilindustrin.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Skriv svar