Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

Har upptäckt att min brännare, Eurofire Baxi, har börjat med ovanan att tända igen direkt efter, eller straxt efter, nedeldningen.

Vet inte om det har något samband men jag tror det började efter att jag bytt drivsidan på laddomaten.
Några inställningar i brännarens meny har inte gjorts.

Vore tacksam för idé på vad det kan bero på.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av micke_932 »

Om inte brännaren har flippat ur fullständigt så borde det vara något som krånglar med tempgivaren eller den externa styrningen, det är bara dom två signalerna som kan starta brännaren.

Vad menas med "direkt efter", omedelbart efter att den eldat färdigt eller tar det en stund innan den drar igång igen ?

Vad händer när den statar direkt igen ? hur länge går den ? pannan är ju redan uppe i temp så om den går en längre stund så kommer det att koka och då har jag svårt att se att den gör så varje gång utan antar att den bara händer ibland ? och i så fall hur ofta ?

Du ser ju tempen i displayen så den signalen kan du titta på där, så om den är korrekt så återstår bara den externa styrningen.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
diStefano
Prima virke
Inlägg: 53
Blev medlem: sön 06 sep, 2015 17:41

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

Brännarens börvärde är satt till 85 grader och där slår den ifrån. Vid nedeldning så går den ner till 83-82 grader och då tänder den igen.

Finns ingen extern styrning inkopplad till brännaren.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
johano
Lärjunge!
Inlägg: 364
Blev medlem: tor 25 okt, 2007 09:25
Ort: Sollentuna
Kontakt:

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av johano »

Hur menar du "börvärde"?
Är det frånslagstempen?

Vad är isåfall tillslagstemp satt till?

/johan
Funkishus från -41, 140m2 på två plan + 70m2
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
diStefano
Prima virke
Inlägg: 53
Blev medlem: sön 06 sep, 2015 17:41

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

Det är panntemperaturen när den slår av.
Ska titta på vad tillslaget står på när jag kommer hem.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
diStefano
Prima virke
Inlägg: 53
Blev medlem: sön 06 sep, 2015 17:41

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

@johano
Hittar inte var i menyn man ser det.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av Stegatorparn »

Har du den senaste modellen med en ratt, finns det en inställning för "Panna hysteres HK" som du kan prova. Fabriksinställningen skall vara 12°.

Brännare med Millenium 2 och 3 styrning har tillslagstemperaturen i bild 2.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
diStefano
Prima virke
Inlägg: 53
Blev medlem: sön 06 sep, 2015 17:41

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

Jag har den med ratt och tittade nu i "Panna hysteres HK" och den stod på 1grad.
Ändrade nu till 12 så får vi se.
Undrar vad det är mer för inställningar man behöver optimera.... :?
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av micke_932 »

Det var problemet, med en hysteres på 1 grad så kommer den att starta i stort sett direkt igen.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
diStefano
Prima virke
Inlägg: 53
Blev medlem: sön 06 sep, 2015 17:41

Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning

Inlägg av diStefano »

Japp det blev betydligt bättre. Det märkliga är att jag inte ändrat den inställningen någon gång, inställd av förre ägaren som installerade den, och jag har inte märkt problemet förrän efter jag bytt drivdsida.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15