Hej,

Någon som vet vad som är fel?

- Vid uppstart händer det i princip dagligen att brännaren stannar och larm visas i displayen (millennium 3).
- Har varit med vid några uppstarter. Fotocellsvärdet går över gränsen (f.n. 5 av 100) och min.effekt inleds. Det händer sen ofta att den sjunker till under gränsen och brännaren stängs av och larmar.

- Jag har provat att ändra fotocellsvärdet till 10 och 13 utan resultat.
- Fotocellen är rengjord och funkar som den ska.
- Startdosen är 3 dl, som den ska vara.
- Tändelementet är nytt och funkar som det ska.

Det räcker att skriva ett inlägg på ETT ställe, här på forumet då "alla läser allt". Och eftersom detta inlägg även återfinns under "Allmänt" rubriken så låses den det inlägget och kommer att tas bort inom några dagar. / Roli moderator
CandyMan
Fröträd
Inlägg: 84
Blev medlem: tor 15 aug, 2013 07:28

Re: Larm hela tiden

Inlägg av CandyMan »

Vet inte om det är "rätt" men jag måste ha min fotocell ställd på 3...
Sen kör jag med ganska låg effekt. Runt 10kW.
Sen undrar jag oxå om en fotocell kan bli "sliten" med tiden? Nån som vet?

Nu är det ren spekulation, men om man ökar fläkten under start frekvensen, brinner det bättre då?
Så att fotocellen har mer att se?

/C
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
CandyMan
Fröträd
Inlägg: 84
Blev medlem: tor 15 aug, 2013 07:28

Re: Larm hela tiden

Inlägg av CandyMan »

Fyll i alla dina uppgifter under kontrollpanelen/profil/ändra signatur. Så det står underst på dina inlägg vad du har för anläggning, Panna, skorsten, boyta osv..

/C
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
KatarinaL
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: mån 06 jun, 2016 00:19

Re: Larm hela tiden

Inlägg av KatarinaL »

Hej

Jag har samma problem, blinkar Larm hela tiden!

Brännaren startar och arbetar som vanligt, den stannar vid 80 grader (som vi har ställt in) och sedan så börjar temperaturen sjunka. När det är dags för brännaren att starta så blickar det "Larm" på skärmen.

Jag håller på att bli tokigt, snälla vet någon var problemet kan vara ????
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Larm hela tiden

Inlägg av Stegatorparn »

Saxar några felkällor ur manualen.

Kontrollera att det finns bränsle i pelletsförrådet.
Kontrollera startdosen. Skall vara 3 dl.
Kontrollera att tändelementet blir varmt.
Rengör eventuellt brännaren.


Kommer det pellets i jämn ström eller är matningen ojämn när skruvens motor går?
Kanske dags att rensa skruvinloppet i förrådet från spån.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar