Millenium 3 tänder inte (PANIK)

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
hbx
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: sön 28 dec, 2014 21:09

Millenium 3 tänder inte (PANIK)

Inlägg av hbx »

Hej,

Har lite panik, har 2 små barn (2 och 3 år) och min brännare har lagt av, precis lagom till nu när det snöat och blivit kallt ute. Vi har nu 16 grader hemma! :(

Hoppas att någon här inne kan hjälpa mig!

Jag har ett Millenium 20 M3.
Den vill inte tända.

Jag har konstaterat följande:

- Mätt resistansen i tändelementet: ca 125Ohm. Har ett annat, nytt tändelement. Även den mäter 125Ohm och det fungerar inte med den heller.

- Jag har ingen spänning över tändelementet vid uppstart... MEN...
- Om jag plockar bort tändelementet, då får jag 220V över plinten där tändelementet ska sitta.

Det verkar som att lasten på 125Ohm, på något sätt sätter systemet ur funktion.

För övrigt verkar systemet fungera bra.

Hoppas på snabb hjälp.
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: Millenium 3 tänder inte (PANIK)

Inlägg av micke_932 »

Millenium är PLC'n som styr brännaren, det är inte namnet på brännaren, så om du vet var det är för brännare eller har bild så underlättar det.

Det kan vara bråk med relä eller annat, beror lite på vilken brännare det är.

Kan du tända brännaren manuellt så länge ? många brännare går att få igång med tändvätska och en näve pellets.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
hbx
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: sön 28 dec, 2014 21:09

Re: Millenium 3 tänder inte (PANIK)

Inlägg av hbx »

Hej,
Ja, det stämmer, M3 är namnet på PLCn.
Brännaren heter Eurofire/Baxi (postade under Eurofire/baxi tråden, så trodde det var underförstått).


Efter lite mätning, visade det sig vara fel på relät. Jag bytte den mot en annan och nu fungerar brännaren igen.
Skriv svar