Brännaren gör inte nerkylningsfas

Inlägg av Jonaslatt »

Gäller en px21
När man stänger av brännaren så ska fläkten öka i varv och sedan stängas av. Min gör inte den processen.
Någon som vart med om detta?

Kom ner nu i morse och brännaren hade gått ner i vilo fas temperaturen va 80 grader på vattnet.. Men ändå brann det lite i brännaren. Så ska den ju inte göra?

Stängde då av knappen på brännaren men fläkten ökade inte.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren gör inte nerkylningsfas

Inlägg av Stegatorparn »

Temperaturgivaren stoppar brännaren när inställd temperatur är uppnådd och gör en kontrollerad ureldning innan fläkten stannar och brännaren går i viloläge.
Vill du stoppa brännaren i driftfas, ska du dra ur temperaturgivaren för att få en ureldning.

Brinner det ännu när fläkten gjort en ureldning, har brännaren fått för mycket bränsle.
Är pannan kolsvart inuti?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare