köpte en begagnad px 21 med skruv o behållare,,,har nu monterat den enligt normer..nu vid start står den bara o blinkar grönt och inget händer.
kan det va tändelementet som är paj...
Px 21
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Px 21
Har startdosen trillat ner, fläkten har startat, grön diod för högfartsläge blinkar snabbt, men tändelementet blir inte varmt så är det troligt att tändelementet inte fungerar. Man kan mäta elementets resistans med ett universalinstrument för att konstatera avbrott eller om felet ligger någon annanstans.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Px 21
Du måste undersöka varför fläkten inte startar. Mät om den får spänning under starten plint 3 o 4.
Fläkten måste gå under tändning, annars blir tändelementet överhettat och går sönder av den anledningen.
Fläkten måste gå under tändning, annars blir tändelementet överhettat och går sönder av den anledningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd