Helt grön här så jag får börja med att be om ursäkt om jag missar nåt
Jag har problem med min px21. Den startar upp helt normalt och går upp till 80 grader, då tänds "lågfart". Men den fortsätter bara tugga där och matar pellets med jämna mellanrum. Efter kanske en halvtimme så slår den ifrån och driftstopp tänds. Vad kan detta bero på? Flamvakten?
Jag har problem med min px21. Den startar upp helt normalt och går upp till 80 grader, då tänds "lågfart". Men den fortsätter bara tugga där och matar pellets med jämna mellanrum. Efter kanske en halvtimme så slår den ifrån och driftstopp tänds. Vad kan detta bero på? Flamvakten?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Inställningarna för lågfart är inte optimala vilket utlöser larmet. I och med att brännaren startar på högeffekt, är det inget fel på flamvakten.
Vid högfart är effekten c:a 20 kW och vid lågfart sänks effekten till häften c:a 10 kW.
Erfarenheten har visat att det är svårt att få till en vettig förbränning vid lågfart i denna brännare.
Rekommendationen är att slopa lågfarten genom att ta bort byglingen på kretskortet enligt manualen.
För att spara på det dyra brännarröret rekommenderas även att sänka effekten till c:a 15 kW. Hur det går till framgår av ett flertal trådar som man kan hitta via sökfunktionen.
Vid högfart är effekten c:a 20 kW och vid lågfart sänks effekten till häften c:a 10 kW.
Erfarenheten har visat att det är svårt att få till en vettig förbränning vid lågfart i denna brännare.
Rekommendationen är att slopa lågfarten genom att ta bort byglingen på kretskortet enligt manualen.
För att spara på det dyra brännarröret rekommenderas även att sänka effekten till c:a 15 kW. Hur det går till framgår av ett flertal trådar som man kan hitta via sökfunktionen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
Ah, tackar för klara besked. Får prova det.
Men i min hjärna innebär det högre pelletsförbrukning?
Och varför beter den sig så här helt plötsligt utan att jag har gjort några förändringar?
Men i min hjärna innebär det högre pelletsförbrukning?
Och varför beter den sig så här helt plötsligt utan att jag har gjort några förändringar?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Nu vet jag ju inte vad du har för anläggning i övrigt så det kan bara bli en spekulation.
Du kan ha fått en ny pelletsleverans som krävt en brännarjustering.
Du har inte rensat veckoförråd och skruvinlopp från spån på ett tag och då minskar skruvens matning sakta.
Lågfarten är känsligare för minskad och ojämn matning varför det är där det först märks.
Sedan kan jag tycka att det är lite onödigt att driva panntemperaturen högre än 80°, vilket ökar förlusterna.
Vad har du för panna, klarar den att ta hand om 20 kW?
Dålig förbränning vid 10 kW ger ingen pelletsbesparing.
Du kan ha fått en ny pelletsleverans som krävt en brännarjustering.
Du har inte rensat veckoförråd och skruvinlopp från spån på ett tag och då minskar skruvens matning sakta.
Lågfarten är känsligare för minskad och ojämn matning varför det är där det först märks.
Sedan kan jag tycka att det är lite onödigt att driva panntemperaturen högre än 80°, vilket ökar förlusterna.
Vad har du för panna, klarar den att ta hand om 20 kW?
Dålig förbränning vid 10 kW ger ingen pelletsbesparing.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
Jag har en ctc 1100 olja/el och vad jag kan förstå ska den klara 20kW.
Jag ska göra ett försök ikväll!
Jag ska göra ett försök ikväll!
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Har du en panna märkt 35 kW vid oljeeldning så bildas dubbelt så mycket rökgaser vid pelletseldning, som därmed begränsar maxeffekten till c:a 17 kW.
Vid högre effekt kan brännarens fallrör bli för varmt vilket kan utlösa överhettningsskyddet.
Vid högre effekt kan brännarens fallrör bli för varmt vilket kan utlösa överhettningsskyddet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
ah, på så vis.
sorry men jag hittar inget om justering av effekten, vad ska jag söka på?
sorry men jag hittar inget om justering av effekten, vad ska jag söka på?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Här är en länk med en liknande kombo som din.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... er#p156752
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... er#p156752
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
Såg nu att max effekt med olja är 25kW. Ska jag då sikta på 12kW, alltså ca 280g, har jag fattat rätt då?
Såg även att man bör ha 6 turbulatoter men jag har också bara 4, kanske också vore nåt att åtgärda
Såg även att man bör ha 6 turbulatoter men jag har också bara 4, kanske också vore nåt att åtgärda
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
12 kW är i minsta laget för att brännaren skall gå stabilt.
Sikta på 14 - 15 kW istället där den bevisligen fungerar bra.
Sikta på 14 - 15 kW istället där den bevisligen fungerar bra.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
340g, alltså 14,6 kW. Det är alltså okej och bara å köra? Ska kolla färgen på röken imorn, nu är det för mörkt
Re: PX21 stannar i lågfart
Nya problem. Nu startar allt upp som det ska, går upp i temperatur som det ska, går ner till kring 65 grader, tänder igen och går upp till 80. Men efter ett antal timmar slår den ifrån och lampan för driftstopp lyser. Jag har ju inte sett när den slagit ifrån så jag vet inte vad som händer, bara att den plötsligt brutit
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Hur ser det ut i brännarröret?
Lite eller mycket pellets?
Brända eller obrända?
Bara röd diod eller röd + grön för högfart?
Lite eller mycket pellets?
Brända eller obrända?
Bara röd diod eller röd + grön för högfart?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: PX21 stannar i lågfart
Just det, glömde skriva det. Det är en hel del obränd pellets i röret?
Bara den röda lyser
Bara den röda lyser
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5009
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: PX21 stannar i lågfart
Brännaren har alltså problem i starten.
Skulle vara intressant att veta vad pelletsen i röret vägde.
Då kollar vi upp förutsättningarna för starten.
Finns en dragbegränsare i rökröret lik den här?
Hur hög är skorstenen på ett ungefär?
Mätt upp startdosen? Brännaren gör två försök. Misslyckas det första försöket skickar den in en startdos till, om jag minns rätt, och då kan det bli för mycket.
Blir tändelementet varmt? Lite brända pellets?
Skulle vara intressant att veta vad pelletsen i röret vägde.
Då kollar vi upp förutsättningarna för starten.
Finns en dragbegränsare i rökröret lik den här?
Hur hög är skorstenen på ett ungefär?
Mätt upp startdosen? Brännaren gör två försök. Misslyckas det första försöket skickar den in en startdos till, om jag minns rätt, och då kan det bli för mycket.
Blir tändelementet varmt? Lite brända pellets?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare