Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Hej
Har en CTC Family 25 panna och en PX21 brännare.
Problemet jag har är att brännarens överhettningsskydd alltid löser ut efter ett par dagar. När jag plockar ur brännaren så ligger det alltid en hög av förbränd pelletsrester och aska i brännarröret. Misstänker att det är detta som gör att brännaren blir för varm...?
Varför blir det så, måste ju kunna köra brännaren mer än ett par dagar...?

Mvh / Jocke
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Överhettad brännare

Inlägg av d_anders »

Kan bero på dåligt drag eller dålig fläkt
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Kanske fläkten isf
Tror inte att draget är så dåligt.
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
ragge2
Entusiast!
Inlägg: 105
Blev medlem: fre 01 apr, 2011 18:52

Re: Överhettad brännare

Inlägg av ragge2 »

För hög effekt på brännaren.
Albin Futura
Brännare Bionordic Viking 9990
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Kör den på rätt låg effekt.
De första start och stoppen så är nedfalls röret bara ljummet. Sen blir det varmare och varmare för varje start den gör.
Känns som att det hänger ihop med hur mycket aska som ligger i röret
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Erik_73 »

Mät upp draget i pannan för att veta säkert att det är ok istället för att tro/gissa att det är bra
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Stegatorparn »

En rörbrännare får man aska ur minst en gång i veckan.
Vid låg effekt får du räkna med att raka ur två ggr i veckan.

Mängden aska beror också på pelletskvaliteten.
Har råkat ut för pellets där jag var tvungen att aska ur varannan dag.

Vad har du för dragbegränsare? Du kan ju mäta draget med den.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Hur mäter man draget...?
Vet inte vad min begränsare heter. Bifogar bild på den

Om jag ökar effekten så kanske jag inte behöver aska ur lika ofta menar du...?
Bilagor
IMG_20141027_123929~2.jpg
IMG_20141027_123929~2.jpg (107.86 KiB) Visad 4895 gånger
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Överhettad brännare

Inlägg av rod02 »

Är bilden upp och ner?
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Öhh.... Nej. Den sitter så.
Har inte rört den sen vi flyttade in för ett halvår sedan
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Du behöver justera din dragbegränsare.
Börja med att vända den 180° så axeln ligger i överkant.
Sedan justerar du enligt den här anvisningen.
http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Ställ in motvikten för 10 Pa = 20 mm.

Din dragbegränsare har aldrig fungerat pga felmontering, och har försämrat draget i skorstenen.

Pannan din kan inte klara högre effekt än 14-15 kW.
Därför skall du enbart köra brännaren på hög effekt (ta bort byglingen) och justera ner effekten till just 14-15 kW. Lägre effekter har brännaren svårt att gå stabilt på.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Tusen tack
Ska titta på detta i morgon.
Detta forum är ju helt underbart för noviser som jag
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Mr Z
Prima virke
Inlägg: 36
Blev medlem: sön 13 jul, 2014 22:28
Ort: Götene

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Mr Z »

Har vänt på dragbegränsaren och justerat den efter anvisningarna.
Har dock problem med att få brännaren att gå några längre stunder nu.
Den tänder, startar upp, jobbar på och värmen börjar gå upp i panna och tank.
Men efter ett tag, ibland inom en timme, stannar den och röd lampa lyser.

Har de senaste dygnen inte fått den att gå en hel dag utan avbrott?
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Brukar vara ojämn bränslematning. Troligen spån i skruvens inlopp. Isf rensa förrådsbotten.
Hur ser det ut i röret? Bara lite aska eller fullt med pellets?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Överhettad brännare

Inlägg av Eldvin »

Som du ser så hade draget en viss inverkan.Kolla nu hur brännaren är inställd.Troligtvis gick ej brännaren som den skulle med dragbegränsaren upp och ner så nån har försökt få till det genom att ställa in brännaren.Gör om gör rätt!