Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Hej. Som rubriken beskriver. Efter att förrådet gått tomt och jag fyllt på pellets och matat fram, så får jag ett larm med snabbt blinkande röd lampa, som ju måste vara angående tändelementet. Det händer direkt när skruven slutat mata startdosen.

Är det själva tändelementet som är kass då eller? Läser att det kan vara nåt halvledarrelä eller "circuit board" (kretskort?).

Nertill sitter en plint med 4 sladdar. Ovanför den andra från höger tänds en röd lampa efter en liten stund av startfasen (innan larmet löser ut). Kan det vara info som hjälper?

Kanske behövs mer info för att ni kunniga ska kunna hjälpa mig med idéer?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av GoForIt Pellets »

I den här tråden beskriver Stegatorparn hur du går till väga för att mäta om tändelementet är helt
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
Du kommer åt tändelementet genom den fyrkantiga luckan i brännarens botten. Det lossas med två skruvar, och du får lossa dess elanslutningar. För att få bort elementet från brännarröret behöver du lossa på den lilla skruven i rörets underkant som håller fast det. Notera i vilket hål skruven sitter och glöm inte låsbricka. Och ut med det via röret.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Tack för svar. :D

Bra och enkelt förklarat i tråden du länkade.

Vilken brukar vara vanligaste orsaken till detta larm? Själva elementet, relä eller kort? Jag frågar för jag är en ängslig person som alltid tänker att det är den krångligaste och dyraste orsaken.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av GoForIt Pellets »

Det vanligaste är att det är elementet som behöver bytas.

Det är dock normalt väldigt slittåligt. Vårt är sedan januari 2004.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Slittåligt var ordet sa Bull.

Jag har samma element som vid installation för 8-9 år sedan.

Installatören ställde in på hög effekt och som jag förstår så sliter det mer på delarna.

Hoppas det är elementet, även om det inte är billigaste orsaken. Jag vill bara komma igång igen.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

En annan fråga angående slitage:

Mitt inte brännarrör har börjat spricka och måste bytas. Visst var det nån här på forumet som tillverkar egna såna till ett bra pris?
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av GoForIt Pellets »

Har du möjlighet, så mät upp elementet så ser du ju direkt om det är där problemet ligger.

Hög effekt ger helt riktigt högre slitage. Har du inte ett effektbehov som kräver det, så gå ner till låg eller modulerande.

Tänker du möjligen på de rör som Lars Inge i Slöinge säljer?
https://www.blocket.se/halland/Inre_bra ... ?ca=17&w=2

Jag har ingen egen erfarenhet, men läser och uppfattar att många köper hans rör.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Ja det är honom jag tänker på. Tack.

Det kommer hit en expert i morgon så då ska vi se vad han kommer fram till.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Stegatorparn »

Har själv använt Lars-Inge´s rör. Hög kvalitet, rekommenderas!
Du får roster och kattlucka på köpet, vilket gör det extra prisvärt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Uppdatering: det var tändelementet som var trasigt. Dessutom bytte installatören inre brännarrör. Men nu har ett nytt problem uppstått. Ögat som ska upptäcka låga upptäcker inte låga, så gul lampa bara blinkar tills det blir misslyckad start. Tar jag ut ögat och belyser det börjar lampan lysa gult. Kan röret ha monterats så det täcker linsen inne i brännaren? Eller är glaset bara skitigt? Om det nu är ett glas där inne, vet inte hur det ser ut.

Vad tror ni?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Stegatorparn »

Du kan kontrollera om packningarna hamnat rätt vid rörbytet genom att ta ur brännaren ur pannan.
Lägg en ficklampa i röret och ta ur flamvakten.
Kikar du in i flamvaktens hål, ska du kanna se ljuset från lampan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Tack, jag ska prova i morgon bitti.

Förresten, jag har provat att ta ut flamvakten när det brinner och jag kan se lite lite ljus (trots rejäl låga enligt ljud och vad jag kan se uppifrån. Det är som att se ljus i springan i en dörr om ni förstår.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Stegatorparn »

Springan är inte stor men ska släppa igenom tillräckligt med ljus när det brinner bra.
Det rektangulära hålet i gaveln kan ju delvis ha täckts av isolering vid montaget.
Annars är det något galet med startdosen som inte får pelletsen att tända.
Sitter kattluckan på sin plats?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Nils-Gunnar1
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tor 23 maj, 2019 16:17

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Nils-Gunnar1 »

Ja jag tycker den sitter som den ska. Startdosen är samma som innan bytet, så det känns märkligt om det ska vara det. Men installatören sa också att jag skulle öka den. Om nu inte installatören kommit åt nån ratt så inställningen är ändrad.

Något annat konstigt hände, och det var att första gången jag provade tända efter att jag satte tillbaka brännaren, så rykte det in. I glipan där distansen till luckan sitter och sen upp i springan runt fallröret. Men andra gången inget sånt efter att jag snäppt lös och tryckt dit igen. Jag kanske slarvade när jag satt dit den första gången.

Pelletsen tänder. Jag hör hur det brinner, ser ljus i springan i fallröret och om jag öppnar luckan så är det bra låga.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Tändelement ur funktion Viking Bio 20

Inlägg av Stegatorparn »

Du kan dra ur flamvakten under drift i 10-15 sekunder utan att flamvakten reagerar och kontrollera om hela rektangulära hålet i gaveln är fyllt av ljus.
Om flamvakten då inte markerar eld efter 15-20 sekunder, så kontrollera om det är glappkontakt i flamvaktens anslutning eller byt flamvakt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare