Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av CTC1100Viking »

Hej på er, det var riktigt länge sedan jag postade här vilket tyder på problemfritt eldande. Nu verkar min Viking Bio 20 däremot börjat få ålderssymptom. Det har pågått ett tag att den börjat om startfasen för att sedan fungera normalt. Nu däremot så fastnar den i startfas ända tills den drar på fläkten på max en stund för att sedan blinka felkoden för misslyckad start.

Jag testade nyss att mata pellets manuellt med handkraft och höll lågan till liv ända tills larmet för misslyckad start kom igen.

Alla tips mottages tacksamt, jag har ju för tusan precis investerat i ett nytt inre brännarrör.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
stereotypen
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
Ort: Nässjö

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av stereotypen »

Fotodioden - är den fungereande?
Du kan plocka ut den och låta den "se" en lampa eller liknande för att se så den fungerar.


Händer, men är ovanligt att den är skitig.
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av Stegatorparn »

Jag kan tänka mig fler orsaker.
- Startdosen är för liten, Bör vara minst 70 gram.
- Skruven matar mindre pga mycket spån i skruvinloppet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av CTC1100Viking »

Tack för idéerna, fotodioden tvättad med läkarsprit + fungerar när jag lyser på den med lampa. Startdosen är kontrollmätt och jag släppte alltså ner pellets med handen genom hela startfasen och ändå slog den ifrån med misslyckad start. Problemet är mer specifikt varför den inte lämnar startfasen och går över i drift och vilka komponenter på kretskortet som styr de funktionerna. Jag har en gammal styrkrets kvar med annan programversion, ska testa den imorgon.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av Stegatorparn »

Det är flamvakten som avgör när det brinner tillräckligt för att gå vidare.
Du kan kontrollera elden genom att dra ur flamvakten tillfälligt, du har c:a 15 sekunder på dig innan brännaren protesterar, och kika in genom flamvaktshålet. Hela slitsen i brännarrörsgaveln ska vara fylld av flamman.

Under driftfas kan det inträffa att pellets helt eller delvis täcker för slitsen, vilket kan få brännaren att tro att elden slocknat och försöker göra en omstart. En ny startdos fylls på, tändelementet går igång och det hela slutar med misslyckad start. Orsaken är lite för hög matning.
Är inte lösningen på ditt problem, men vill poängtera vikten av att flamvakten ser flamman i hela slitsen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av CTC1100Viking »

Problemet löst... jag bytte inre brännarrör och lyckades då rotera ena packningen och som resultat fick inte fotosensorn tillräckligt med ljus. Nu är det fixat och brännaren rasslar så fint. 😁
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Användarens profilbild
CTC1100Viking
Fröträd
Inlägg: 60
Blev medlem: fre 23 dec, 2005 22:00
Ort: Västra Götaland

Re: Viking Bio 20 fast i startfas - börjar aldrig mata pellets

Inlägg av CTC1100Viking »

Hej
Kan följa upp med att jag slutligen köpte en ny Viking Bio 20 och inser att den gamla gick rätt dåligt efter många år i drift.

Vill passa på att hälsa Manin välkommen tillbaka till Viking Bio, det var du som till stor del drev hela Värmebaronen-sektionen framåt under de första åren när brännaren var ny.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
Skriv svar