Hej,
Idag fick jag felkod om att startelement är ur funktion. Har provat en omstart av brännare och direkt efter pellets har matats i så får jag samma fel. Misstänker att det är startelementet som är trasigt och ska därför byta detta.
Har aldrig gjort detta tidigare så ber därför om tips.
Mvh Mikael
Viking Bio 20 Byte av tändelement
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1904
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Viking Bio 20 Byte av tändelement
Hej, och välkommen till forumet..
I den här tråden beskriver Stegatorparn hur du går till väga för att mäta om tändelementet är helt
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
Du kommer åt tändelementet genom den fyrkantiga luckan i brännarens botten. Det lossas med två skruvar, och du får lossa dess elanslutningar. För att få bort elementet från brännarröret behöver du lossa på den lilla skruven i rörets underkant som håller fast det. Notera i vilket hål skruven sitter och glöm inte låsbricka. Och ut med det via röret.
I den här tråden beskriver Stegatorparn hur du går till väga för att mäta om tändelementet är helt
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... nt#p124372
Du kommer åt tändelementet genom den fyrkantiga luckan i brännarens botten. Det lossas med två skruvar, och du får lossa dess elanslutningar. För att få bort elementet från brännarröret behöver du lossa på den lilla skruven i rörets underkant som håller fast det. Notera i vilket hål skruven sitter och glöm inte låsbricka. Och ut med det via röret.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.