Halvbrända pellets.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Hej! Har problem med min anläggning med halvbränna pellets.

Kör med en Viking brännare från 2010 med lågeffekt samt fläkten står kl 12.00 (rakt upp)
Brännaren sitter på en Egor v-25 panna med dragbegränsare.

Vad kan felet vara? kan inte justera bränsle mängden i lågeffekt. Enbart luft.


/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Eldvin »

Bräslemängden kan du visst ändra.Men då stämmer det inte i högeffekt.
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Helt säker på det? Många säger att den har noll verkar i lågeffekt enbart i högeffekt.
Står i manual. När man ställer in högeffekt går fläkten på max samt att man justerar bränsle mängden.
I lågeffekt justerar man fläkten.

Är det inte äldre årsmodeller man kunde göra det?

/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Eldvin »

På dom jag provat så har det funkat.Men det är ju lätt kollat.Kolla hur många sekunder skruven matar och vilar som det är ställt nu.Ändra sen matningen så ser du om tiderna ändras. Om du följer bruksanvisningen så är det tänkt att man ställer in högläget först .För brännaren ger sen en lägre del av detta värde till lågläget.Om lågläget inte reagerat på hur matningen i högläget var ställt så skulle man ju kunna ställt lågläget först om man velat.
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Eldvin »

Förresten ,Vart ligger dom halvbrända pellarna? I pannan eller röret??
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Okej. Ska prova detta. Den står ca 10.00 nu.
Ska prova att vrida ner till kl 9.00.

Dom ligger nere i pannan. "Asklådan"

/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Stegatorparn »

Högeffektläget ställs in först och sedan lågeffekt enligt manualen om man använder båda effektlägena.
Tänker man bara använda lågeffekt, vilket sparar bränsle, så går det att justera både bränsle och fläkt i lågeffektläget.

Spontant känns det som du har för mycket fläkt.
Utgå från inställning "kl 9" och finjustera därifrån.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Okej. Provar att ställa bränsle och luft på ca kl 9. Om man ställer ner fläkten för mycket kan det påverka under startfasen då? vid tändning.

Pga av att det blir halvbrända pellets kan de bero på att dom inte riktigt hinner brinna klar innan den nya dosen med pellets kommer?

Luften ska man justera in så pannväggarna får en gråaktig färg eller hur?


/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Eldvin »

Fläkten vid start påverkas inte än hur du skruvar. Bränslet och luften skall justeras så sotet får en grå färg ja.Sen skall rökgastemperaturen beaktas.Om den blir för hög kan turbolatorer monteras.Ock en avskärmnings plåt ställas i pannans bakkant.
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Okej. Vad ska rökgastemperatur ligga på i lågeffekt?
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Stegatorparn »

C:a 130 - 180°C.

Antar att du tänker köra låg effekt enbart.
Då är det lämpligt att du bestämmer dig för en lagom effekt t.ex. 13 - 15 kW och väger in matningen.
När matningen är rätt inställd, justerar du enbart luftreglaget tills förbränningen/sotet är ok.

Vid byte av pellets kollas enbart matningen som justeras till samma vikt som tidigare.
Därefter är brännaren korrekt inställd till vald effekt.

Inställning av matningen görs lämpligen vid "kallkörning", dvs man lurar flamvakten med en lampa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Okej. Hur många gram ska de vara? Mäter man efter den har gjort startdosen när effekt lampan blinkar till sen 6 minuter framåt?

Har tidigare haft lite problem med rökgastemperatur, ligger runt 100 grader, men har hört att vissa pannor är lite för stora i vissa tillfällen. Har 2 tuber i.
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Stegatorparn »

0,312 kg under 6 minuter x 10 för hel timma x 4,8 kW/kg = 15 kW inmatad effekt.
Vid förbränningsverkningsgrad 90% blir avgiven effekt 13,5 kW.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Lindba
Gallringsobjekt
Inlägg: 28
Blev medlem: mån 25 nov, 2013 18:11

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Lindba »

Har kollat matningen nu och den såg bra ut. Ändrat fläkten till kl. 9 med.

Provkörde pannan nu från 0 grader till 40grader.

Hittar ännu halvbrända pellets. Någon som jag la märket till var att dragbegränsaren rör inte på sig alls. Samt så kom jag bara upp i 65 grader i rökgastemp?
Kollade även in i ett kikhål i pappan för att se lågan den är ljusgul men väldigt kort.

Fungerade hur bra som helst i vintras. Inte ändrat på något. Bara ett nytt pellets förråd.

/ Lindba
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Halvbrända pellets.

Inlägg av Stegatorparn »

Inte konstigt med låg rökgastemperatur vid så kall panna ( 0° vid den här årstiden?), speciellt om pannan är aningen stor.
Draget lär inte komma igång ordentligt förrän pannan kommer upp i 70 - 80° och rökgastemperaturen går över 100°.

Håll koll på sotet på pannväggen och minska eventuellt fläkten ytterligare eller öka matningen något.
Vilken matning har du vägt in?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar