Överfylld bränna kopp

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

Tjenare gott folk! Har fortfarande problem med överfylld kopp har laborerat med olika inställningar med pannan men det blir ingen bättring kan bara komma ner till 50% inmatning! Så jag måste väl utgå från det. Är det fortfarande för lågt ställda fläktar? dom står ungefär på 34-34 både hög som låg o sotet är svart o en drös med obrända pellets har sett att lågan pulserar när den står still o det luktar lite fränt har en Biomatic 50+ o Byquem 50kw 2005 Har bytt ut min gamla brännare till en utbytes som är på 40kw. Efter bytet så har inget funkat bra.. Vill ha lite detektiv jobb i denna fråga Mvh Hassemålare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

Du har väl 2 fläktar i den brännaren, primärfläkten fläkt 1 och sekundärfläkten fläkt 2.
Kolsvart sot är ett tecken på luftunderskott från primärfläkten liksom att pelletsen inte förbränns i tid.
Om du lyser in genom dragbegränsaren med en ficklampa under drift kommer du troligen se synlig rök.
Öka inställning Hög fläkt i små steg med några minuters mellanrum tills röken inte syns längre.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

ja det sitter 2 fläktar... men nån dragbegränsare har jag ej ..måste kanske införskaffa en sån för att få den att bli optimal tack för snabbt svar...Hasse
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

Du har väl en sotlucka i rökkanalen du kan öppna istället eller kika på skorstenstoppen efter rök.

Beträffande dragbegränsare behöver du en större modell. En Tigex 25 är fullständigt värdelös i ditt fall.
Kolla med Ruben på transtemper.se
Senast redigerad av Stegatorparn den sön 08 dec, 2019 15:05, redigerad totalt 1 gånger.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

den ända sotlucka jag har är i botten på skorstenen som är ca 8 m syrafast rör ca 6 m sen murad stock. Så jag antar att jag har för bra drag i den. Har börjat få ordning på koppen men fortfarande en del oförbränd pellets men den överfyller inte så som den gjorde innan så sakta men säker på rätt spår.
Allt sitter i en gammal skola..har byggt nytt pannrum har ett påstick till pelletspannan så när man sotar panntuberna så far sotet ut via rökröret så draget är kanske för bra...Hasse
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

En dragbegränsare är nödvändig för att ge brännaren stabila arbetsförhållanden.
Utan dragbegränsare gäller brännarens inställningar enbart när förhållandena är exakt som vid injusteringstillfället.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

såg att Tigerholm har en begränsare upp till 45 kw regler område 10-35 Pa den borde väl räcka till eller måste man ha en större? Sen får man väl fixa en rör stos som man ansluter mot runt rökrör i montera dit begränsaren...
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

Tigex 50 = Tigex 150 är lite trögdriven och närmast avsedd för vedeldning.
Mer lättdrivna är KW SID 012 och KW Z150 som passar bättre till pellets.
Till dragbegränsarna finns olika adaptrar som man kan sätta i rökkanal eller sotluckor.
Har försökt länka till Transtempers hemsida, men det har inte fungerat av någon anledning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

ok då blir att inköpa en sån...tack för svaren...
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

hur viktigt är det att stosen som man anslutet mot rökröret sitter lodrätt mot rökröret för att begränsaren ska funka optimalt...
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

Tyvärr är det ett krav för funktionen för samtliga dragbegränsare utom Tigex 25 som för det mesta är för liten.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

när den blir inmonterad då kanske de skallrande syn glaset lugna ner sig
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

Har monterat in regulatorn o satt brännan i fab inställning o sotarn var här o drog pipan o pannan så nu är den åtminstone ren...Men det konstiga är allt börja med att vi byte brännare den gamla var tapp o den nya kedja så ja begriper inte hur det hela går till är den nya å mycket effektivare...håller på att dra ner på allt ...
hassemålare
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tor 19 jul, 2012 10:59

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av hassemålare »

funkar inte nått bra med dragbegränsaren det läcker rök när den rör sig. Den sitter på rökröret efter pannan har jag satt den på fel ställe måste den sitta på skorstenen...
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Överfylld bränna kopp

Inlägg av Stegatorparn »

En bild på montaget vore värdefull.
Vilken dragbegränsare är monterad och hur är den inställd?
Normalt är det undertryck i rökgaskanalen och rumsluft sugs in i kanalen.

Synlig rök innebär för lite luft i förbränningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar