BeQuem 20D slår ej ifrån

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Tord_Yvel
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 09:53

BeQuem 20D slår ej ifrån

Inlägg av Tord_Yvel »

Har en BeQuem 20D som inte slår ifrån.
Bör värdet i displayen är 80C men brännaren fortsätter förbi det sen gårdagen.
Min slutsats är att "max temp" relät inte slår ifrån.

Förslag på lösningar som inte innebär ett byta av kretskortet?

Kan man tex koppla in en extern thermostat istället för att använda brännarens "hjärna" till det?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: BeQuem 20D slår ej ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

Har pannan börjat koka?
Max termostat ska hindra kokning och ska bryta vid ungefär 95°.
Vad var ärvärdet när börvärdet 80°passerades, värdet utan parentes?

Misstänker att det är något strul med panngivarkretsen, kortslutning, glapp eller dålig kontakt.
När är brännaren tillverkad, så vi utgår från samma elschema?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar