Saknar varmvatten Biomatic+ 20

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Saknar varmvatten Biomatic+ 20

Inlägg av xJom »

Vi har spolat igenom värmeväxlaren, och kontrollerat blandaren som reglerar varmvattentemperaturen.
Varmvattenpumpen går igång när man spolar, och går även att starta manuellt. Väntar man ett par timmar kan man få ut några liter varmt vatten.

Vad finns det mer som kan göra att vattnet som kommer från pannan som borde vara varmt (pannan håller 80 grader), istället är kallt. Finns det någon mer ventil inne i pannan, från plattvärmeväxlaren och till uttaget i toppen av pannan?
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 502
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20

Inlägg av CPMS »

Finns väl bara två kranar för byte av pump i pannan.

Låter nästan som att pumpen fastnat eller pumphjulet lossnat från motoraxeln.
Om du lossar stora skruven mitt i pumpen och kör den, snurrar axeln öht?
Det kommer vatten när man lossar skruven.
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20

Inlägg av xJom »

Vi kollar på det. Tack för tipset!
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
xJom
Entusiast!
Inlägg: 107
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 23:27
Ort: Örsundsbro

Re: Saknar varmvatten Biomatic+ 20

Inlägg av xJom »

Det var pumpens axel. Pumpmotorn gick, men pumpade ingenting. Nu är det bytt och vi har varmvatten igen! :)
Biomatic 20+ ägare sedan 2005-11-28.
Skriv svar