Brännaren går ner för lågt temp. tempsensor?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Jonaslatt
Entusiast!
Inlägg: 137
Blev medlem: mån 08 okt, 2012 16:47

Brännaren går ner för lågt temp. tempsensor?

Inlägg av Jonaslatt »

Har en pllex 21 brännare.
Nu går den ner till 40 grader ungefär och jobbar upp till 50 typ. Sen går den ner igen.

Vanligaste orsaken.?

Temp sensor?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren går ner för lågt temp. tempsensor?

Inlägg av Stegatorparn »

Sannolikt problem i temperatursensorns krets.
Kontrollera först att det är god kontakt i kabelskarvar och plintar.
Motionera temperaturpotentiometern så det inte är dålig kontakt i den. Blir lätt det efter många år som skrapande volymkontroller i ljudanläggningar.
Ett universalinstrument har man god hjälp av.
Först därefter kan det vara läge att prova en ny tempgivare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare