Pellx 20 kw gordic

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Loppan07
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 21:44

Pellx 20 kw gordic

Inlägg av Loppan07 »

Hej har en fråga gällande ovanstående brännare.
Har fått fenomenet att brännaren går igenom alla stegen felfritt och stannar när pannan är upp i 80 grader.
Men nu så startar den igen när pannan håller 78 79 grader och går upp igenom alla stegen men då bryter den på grund av att pann tempen blir för hög.
Felkoden på lådan visar att det är flamvakten som är trasig eller smutsig men det stämmer inte.
Har precis bytt temp givaren och felet kvarstår är rådlös nu🤨
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellx 20 kw gordic

Inlägg av Stegatorparn »

Underligt fel. Fick du tillbaka tempgivaren på plint 3 och 4 i styrboxen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loppan07
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 21:44

Re: Pellx 20 kw gordic

Inlägg av Loppan07 »

Jag hade en elektriker här idag och det visade sig att vredet till pann tempen hade hängt upp sig och han mätte den och nu fungerar den.
Skriv svar